设计厂房时我用PKPM建模后,钢架结构应力包络图不显示红字,是否认为钢架设计合理?但是,在计算书中有几个地方出现梁翼檐宽厚比和腹板高厚比超限,是什么原因?会影响整个钢架吗?
设计厂房时我用PKPM建模后,钢架结构应力包络图不显示红字,是否认为钢架设计合理?但是,在计算书中有几个地方出现梁翼檐宽厚比和腹板高厚比超限,是什么原因?会影响整个钢架吗?
2楼
局部稳定不满足,看看规范就知道了。
回复
3楼
没有红只是应力计算通过,跟结构是否合理是无关的。结构是否合理是要看在满足各个专业要求下结构布置、选型是否稳定性得到保证,并有明确传力路径。如果一个布置有100顿吊车的厂房,用实腹工字柱硬算也不是算不过,但是绝对是不合理的。
对于高厚比这些限值就要看你厂房的结构类型,满足相应规范的局部稳定要求就行
回复
4楼
板凳说的很好
回复
5楼
jasonzxl
谢谢你!能否帮看看我的方案?
请告诉QQ号,方便发PKPM软件T图
回复
6楼
这个还要看你是轻钢结构还是有吊车的普钢结构,两者采用的规范不一样的,对于翼缘和腹板宽厚比的要求也是不一样的。有可能你做的是对的,只是因为规范没有选对而出现错误提示
回复
7楼
可以啊,我的QQ 9861783。咱可以探讨下哈
回复
8楼
我的QQ号171427876,已经把PKPM软件T图发给你了。
谢谢!
回复
9楼
学习中,努力学习
回复