关于TN-C系统的一些心得,不当之处,还请大家指教
rvvp22
rvvp22 Lv.12
2011年07月23日 11:26:47
只看楼主

如图,N线不知从哪个地方断了,由于三相负载不平衡导致N’点电位与N点不等,而TN-C系统的所有电气设备外壳都是要接N线的(称为保护接零),如果有些设备外壳正好接到断线后面的N线(比如上图的电机),那这些设备外壳就会与N’点等电位,也就是说带电了,后果不堪设想。将N点与N’用导线连起来可强制NN’电位相等,都处于零电位,这就是TN-C系统绝不能断N线的原因。TN-C系统N线重复接地并不能解决N线断线引起的局部电位升高,N线断线之后所做的重复接地类似于单相接地的情况,几乎不会改变N’的电位。(重复接地与供电变压器共用接地网除外)

未命名1.JPG
2011年07月23日 15:01:55
2楼
等一下先
回复
rvvp22
2011年08月03日 11:47:27
3楼
自己顶一顶,希望大家发表一下看法
回复
newplancn
2011年08月03日 12:23:39
4楼
应采用放射式配电,PEN 线不得链接。
回复
scllyh
2011年08月03日 13:42:34
5楼
多作重复接好的原因是通过大地连接断线的两段之间吧,这样有利于减小电位差