新增加的喷头
gpechj02
gpechj02 Lv.7
2006年05月31日 21:11:40
只看楼主

1、自喷规范上面,风管如果超过1.2米,下方要增设一喷头,如果增设后,支管及干管的管径是否要相应的改变?2、规范里井字梁间布置喷头,如果平面离梁的距离较近,按规范要在梁下方增设一排喷头,增设的喷头与原先的喷头间距是否还要满足不小于2.4米的规定,喷头增设后,干管管径是不是也要相应的改变?

1、自喷规范上面,风管如果超过1.2米,下方要增设一喷头,如果增设后,支管及干管的管径是否要相应的改变?
2、规范里井字梁间布置喷头,如果平面离梁的距离较近,按规范要在梁下方增设一排喷头,增设的喷头与原先的喷头间距是否还要满足不小于2.4米的规定,喷头增设后,干管管径是不是也要相应的改变?
免费打赏
nick_wujq
2006年06月01日 13:07:27
2楼
1.是在没有吊顶的情况下才会在风管下方增设喷头,一般没有吊顶采用直立型喷头,可以按上下喷的形式来接,不用改变管径。
2.我个人认为增设的喷头不用满足不小于2.4米的规定,管径同上面。
回复
gpechj02
2006年06月03日 15:19:56
3楼
有吊顶的上下喷,管径可不变,只考虑一个地方着火,规范上的报警阀接的喷头总数以多的一侧计算,也是这种观念。可没吊顶的有可能两个喷头同时动作。所以本人有点拿不准。
回复
zhl_4302
2006年06月05日 10:23:00
4楼
同意2楼说法
回复
gpechj02
2006年06月05日 19:12:48
5楼
如果吊顶的高度超过800,里面的电线是可燃物,也要做喷淋的。
回复
saerka_rock
2006年06月05日 19:47:22
6楼
有吊顶的情况,只要风管超过1.2米,下面仍是要增设喷头的,可以只考虑一个喷头起作用
回复
f_jg2003
2006年06月06日 19:54:44
7楼
对于上下设喷头的可以只当做一面的喷头起作用,但因为现场情况的变化增加了喷头,那么喷头间距已经不是原来的了,是不是也应该跟着调整管径啊?
回复

相关推荐

APP内打开