电力造价资料问题:城配网改造工程应采用哪个定额标准?答复:1、配网(10kV及以下电压等级)建设项目,按电力行业定额与建设部定额的划分一般采用地方定额及取费。 2、城农网改造项目35kV及以上项目采用电力行业定额,取费采用电力行业专门的取费标准,10kV及以下电压等级项目采用地方定额及电力行业的专门取费标准(电力行业有专门的取费标准,可与各省电力建设定额站联系)。问题:设备费是否作为计算税金和利润的基数,如果是甲供设备呢,施工单位还计取吗?
问题:城配网改造工程应采用哪个定额标准?
答复:1、配网(10kV及以下电压等级)建设项目,按电力行业定额与建设部定额的划分一般采用地方定额及取费。 2、城农网改造项目35kV及以上项目采用电力行业定额,取费采用电力行业专门的取费标准,10kV及以下电压等级项目采用地方定额及电力行业的专门取费标准(电力行业有专门的取费标准,可与各省电力建设定额站联系)。
问题:设备费是否作为计算税金和利润的基数,如果是甲供设备呢,施工单位还计取吗?
答复:设备费不能作为计算税金和利润的基数,设备本身应该甲方购买并直接转为固定资产,如是甲方委托施工单位购买并计入建安工程费中,则甲方重复交了营业税、城市维护和教育附加税。
问题:甲供材的保管费率按多少计取?例如电缆、阀门等,主要指材料。
答复:在装置性材料预算价格中采购保管费率为原价的2.5%,甲供材料由施工单位保管一般应支付一定的保管费,保管费率一般可在0.6%--1.3%之间计取。可与甲方协商一致并在合同中明确保管费率。
问题:对于投标报价中的非标设备制作安装是否需考虑增值税?在什么情况下要考虑计取增值税?
答复:非标设备是什么具体设备?如直接订货则以购置费作为设备费,不存在计取增值税问题。如属现场加工配制,可套用《电力建设工程预定额 第五册 加工配制品》。
问题:清单计价规范明确了清单报价中应包含风险费用,但风险费计算依据却没有明确,有详细的计算方法及计算依据吗?
答复:风险费由投标人考虑。
问题:在调试过程中所用化学药品发生的费用在编制预算时应列入哪里?在预规里也看不出这笔费用列入哪项费用中?
答复:预算定额见第1章说明4、表1-1及1.15酸洗相关子目。
问题:是否普通基础的主筋、箍筋、地脚螺栓都可套YX3-101一般钢筋加工制作?
答复:YX3-101一般钢筋加工及制作子目中已综合考虑了主筋、箍筋、地脚螺栓等安装内容。
问题:送电线路工程基础施工完了以后,由于基础周围地平要低很多,甲方要求进行场地回填,请问回填部分的应套用送电线路的运输和回填定额吗?
答复:土石方工程定额已包括土方的开挖及回填,如需外购土可按规定计算运输费。
问题:按线路定额中60页说明3:“底盘安装”“卡盘安装”“拉线盘安装”定额中,如组合块(每组或每基)超过子目的规定时,可按单块重量和相应组合的倍数乘以2.0系数。每基卡盘数量超过四块时应如何计算?
答复:该说明是指的“每组或每基”,卡盘的安装单位为“块”。每基卡盘数量超过四块时直接套用每基四块相应定额子目并直接乘以块数,不需要调整。
问题:电动门调试是否包括电机检查接线和电机单体调试?
答复:预算定额只包括电机检查接线,电机单体调试应单独套用调试定额。概算定额包括电机检查接线和电机单体调试。
问题:在电力定额中电动执行机构安装和调试该套用什么定额子目?
答复:概算定额中与盘上设备配套的设备定额中包括了执行机构安装调试工作内容;预算安装直接套用预算定额执行机构安装子目,调试套用调试定额相关子目。
问题:在110KV变电站的开关柜内装有TA、TV时,开关柜单体调试中是否包含了TA、TV的单体调试?
答复:110KV变电站的开关柜调试定额子目是针对柜整体的,包括了柜内的全部设备元件。
问题:分系统调试中电力变压器系统调试定额使用说明中已包括各侧一、二次系统调试是指包括每个电压侧一台断路器,还是不论接线形式包括各侧所有断路器?
答复:分系统调试中电力变压器系统调试定额使用说明中已包括各侧一、二次系统调试是指包括各侧所有断路器。
问题:500KV变电站电气设计中有500kV断路器保护、35kV电容器保护、35kV电抗器保护,其单体调试应如何套用电气调试定额?
答复:保护装置以“套”为单位,按被保护设备的额定电压套用相关定额,已综合考虑了断路器的失灵、过压、三相不同期保护;对同一被保护设备,以所有完整的主保护和后备保护的组合为一套,每增加一套增加0.6系数。
问题:300MW汽轮发电机本体安装采用锚固板预埋框架,在概算定额解释里没包括在汽机本体安装定额中,是否应该属于汽机辅助附属设备安装范畴,还是属于土建施工中汽机基础预埋件施工范畴?
答复:见概算定额热力设备安装工程(2001年修订本)P156。
问题:机务定额61页的锅炉本体油漆面漆是按一遍考虑的还是按二遍考虑的?
答复:2001版机务预算定额本体油漆,防锈漆以修补为主考虑,面漆按一遍考虑考虑。
问题:概算定额设备油漆含在设备安装费内,是如何考虑的,是否与锅炉本体油漆一样,按照防锈漆以修补为主考虑,面漆按一遍考虑的?
答复:概算定额设备油漆已包括在定额中相关子目中,是综合考虑的,一般不作调整。
问题:请问合同清单中管道安装项目的工程量为t,那么计算工程师量时是管道的延长米折算为重量,包不包括阀门、支撑及其他管件的重量呢?
答复:如果按照电力工程建设概算定额(2001年修订本)热力设备安装工程编制清单,请参见P228章说明。
问题:按电力概算定额在独立基础柱根与柱之间按设计图纸要求进行分界,一般设计图纸基础图都画出零米分界,是否米下的短柱都算柱根?是否按预算定额理解应为基础扩大顶面为界?
答复:参见2001版电力建设建筑概算定额P12第3条说明。
问题:电力建设工程概算定额中钢筋调整,实际用量等于设计用量乘损耗率,此外还乘以搭接量系数吗?也就说其工程量计算规则和预算定额规则相同吧?
答复:电力工程概算中钢筋调整应根据设计用量调整,搭接用量应按照设计图纸要求计算,材料加工损耗率按电力行业概预算定额使用说明上册P80表2-1-1中规定的相应系数计算。
问题:电力建设工程预算定额(2001年修订本)第125页,实腹柱、吊车梁、H型钢按图示尺寸计算。其中腹板及翼板宽度按每边增加2.5mm计算。而全国统一建筑工程预算工程量计算规则第43页,实腹柱、吊车梁、H型钢按图示尺寸计算。其中腹板及翼板宽度按每边增加25mm计算。一个2.5mm另一个25mm,哪个正确?
答复:仍按照2001年电力建设工程预算定额第125 页第2条执行。或见本网站建筑预算定额勘误(二)。