热水系统中,循环水泵出水管用设止回阀吗?
马到功成
2011年07月22日 13:19:58
只看楼主

热水系统中,循环水泵出水管用设止回阀吗?

热水系统中,循环水泵出水管用设止回阀吗?
yibasiba
2011年07月23日 18:00:14
2楼
一般情况下不需要设
回复
小黄鸡
2011年07月24日 16:03:52
3楼
不需要啊 从交换器直接出来就好啊 交换器里本身就是有压的
回复
sybxbjb
2011年07月24日 19:27:19
4楼
安装在回水管路的循环泵出水口是需要安装止回单流阀的,特别是回水流入压力容器如换热器的系统,必须安装,在停泵的时候,一定要防止外部水从回水管流入系统,热水系统在使用人多的时候,临近放水使用点的压力会降低,如果此处回水管压力大于供水管,回水就会倒流.在回水管路安装止回阀可以防止回水倒流.
回复
马到功成
2011年08月01日 16:03:50
5楼
谢谢。受益匪浅!
回复
zhanght_16
2011年08月02日 10:05:10
6楼
应该加
回复
qyg8421
2012年02月06日 10:57:54
7楼
要看你系统及运行工况。
如果只有一个循环水泵,可以不加。如果是二个循环水泵,并且是不用一备的情况,必须加。
循环泵上的上回阀与冷水没有关系,向热水系统补水的冷水管道是要加上回阀,但这与循环泵是没关系的。
回复

相关推荐

APP内打开