关于 基础梁钢筋在承台中的锚固长度
aschool123
aschool123 Lv.3
2011年07月22日 12:23:50
来自于建筑构造
只看楼主

图纸上说明:3.基础梁主筋宜贯通设置,当不能贯通时,钢筋应锚入承台40d。锚固长度是以承台(两桩)边还是承台上的柱子边算起呢?上部跟下部钢筋锚固长度有区别么?现场情况是,为施工方便把KJL 上部钢筋搭在承台面筋上,没有贯通,(这样做锚固长度又是多少?)此处伸入承台内的梁钢筋是否要加箍筋呢?还有规范依据是,,,,恳请各位高手帮忙解答,在此先谢过了

图纸上说明:3.基础梁主筋宜贯通设置,当不能贯通时,钢筋应锚入承台40d。

锚固长度是以承台(两桩)边还是承台上的柱子边算起呢?上部跟下部钢筋锚固长度有区别么?

现场情况是,为施工方便把KJL 上部钢筋搭在承台面筋上,没有贯通,(这样做锚固长度又是多少?)此处伸入承台内的梁钢筋是否要加箍筋呢?

还有规范依据是,,,,

恳请各位高手帮忙解答,在此先谢过了
免费打赏
aschool123
2011年07月22日 19:07:17
2楼
浏览十七人没一个人可以解答下?
回复
baixijun
2011年07月29日 21:26:14
3楼
锚固长度是以承台边算起,上部跟下部钢筋锚固长度没有区别。
回复
菩提莲花
2014年09月18日 15:42:13
4楼
设计图纸有要求按图施工,当设计没有要求时,按照GB50204-2002(2010版)规范内的锚固长度要求进行施工。