试问8000KVA的35kv比10kv的主变压器如何配10kv并联电容补偿装置?

试问8000KVA的35kv比10kv的主变压器如何配10kv并联电容补偿装置?
免费打赏
lyjling
2006年06月02日 18:26:40
2楼
应该有规范要求。我是搞10kV线路的,配多少无功补偿由供电部门说了算,一般按变压器容量的25~40%补偿。
回复
huangsd83
2006年06月05日 10:45:47
3楼
楼上的说得对,不过你要说得详细一些,我们才能给你一些建议呀!!!!!
回复
huntsmens
2006年06月17日 12:29:25
4楼
按30%补偿 容量2400kvar
回复
铁牛66
2006年06月17日 19:49:57
5楼


一般都是这么配的
回复
铁牛66
2006年06月17日 19:53:38
6楼
最好是先计算一下用电设备容量,了解用电设备的工作性质,以便选择最经济的补偿容量。
如果是已经交付使用的项目的话,那完全可以先测试一下用电情况及三相功率。再来设计补偿容量。
省得出现欠补或过补,乱费资源。
回复
heyoudianqi
2006年06月20日 08:35:00
7楼


具体可分3步补偿 600 600 1200

扬州华电 0514-8085235
回复
leeezhihua
2006年07月03日 20:34:55
8楼
不知道你是那里的,浙江地区一般都是按照15%补偿的,你按照当地的标准补偿就可以了。
不过,如果你这个是企业的话,建议在低压侧补偿,高压侧补偿的成本是很高的,需要配高压开关柜,电抗器,放电线圈,而且按照规定,电容器还必须有单独的房间,会增加土建成本,且不利于建筑上的处理。总的来说就是高压侧补偿不划算的。争取低压侧补偿。
回复
lhdlgmz
2006年07月04日 11:12:20
9楼
同意8楼的,尽量在低压侧补吧,低压侧补足了高压侧就补变压器的无功。我们这里有的变电站按10~15%补就足够了。变电站补太大了可能投不上。
回复
sitongbada
2006年07月04日 12:52:32
10楼
可以装自动无功补偿装置。
回复
fitman
2006年07月04日 17:06:04
11楼
如果是供电力局的变电站,就按规程上的要求补就可以了,没多大的讨论余地。如果是最终用户,能用上高压供电的设备就那几台,按实际须要来计算补偿量。
回复