这是一个橡胶坝上的两台泵的电机配电图,功率是7.5kW。请各位高手指点一下图中的不足及错误。谢谢。为了清楚,分成了三部分,呵呵。
这是一个橡胶坝上的两台泵的电机配电图,功率是7.5kW。请各位高手指点一下图中的不足及错误。谢谢。
为了清楚,分成了三部分,呵呵。
2楼
这是图片
回复
3楼
图片
回复
4楼
可以啊 !有点豪华.
回复
5楼
7.5KW还用软起动吗
回复
6楼
直接启动也可以啊,但变压器是不是得选大点啊!两台7.5kw一般补偿吗?
回复
7楼
我现在有一点搞不明白,电机直接启动时,变压器该怎么选择啊?
回复
8楼
电机直接启动不大于变压器容量的20%
回复
9楼
图纸不符合实用,补偿不需要,软气动不需要,电流互感器最多给个单相的足够,一般来说这么小的电机基本不用电流互感器,另外怎么着也应该有个电流表电压表
回复