插座布置和连线有没有什么问题?
gy_cai
gy_cai Lv.2
2006年05月30日 22:55:42
只看楼主

麻烦各位老师帮我看看这个插座布置和连线有没有什么问题?尽管提出。谢谢大家

麻烦各位老师帮我看看这个插座布置和连线有没有什么问题?尽管提出。
谢谢大家
3de1b114edf2dd31771d.rar
0 B
立即下载
免费打赏
z7777zz
2006年05月30日 23:48:37
2楼
1。电源侧供应不明确
2。回路编号、敷设方式等未标注
3。线槽规格未标注
4。配电箱未编号
5。缺少公共清洁插座
6。前台配电位置不合理 (那个公司LOGO标志墙会让你装插座?)
7。会议桌插座安装位置不合理
8。………………

有什麽问题?都是问题!!没有没问题的 (不是打击你,真不知道你的系统是什磨样的)多学学基础知识和经验吧
你就是把每个功能分区的房间插座用线一串就算完了?? 这样的图能施工?
回复
gy_cai
2006年05月31日 01:59:30
3楼
哦,明白.
多谢老师指点.
请问会议桌的插座位置应该怎样装?
还有,那个插座连线究竟要怎样连?
谢谢
回复
han2003
2006年05月31日 09:35:34
4楼
呵呵,楼主可能还没入门呢,普通插座每个回路不得超过10个的,另外画图上显然没有考虑实际施工的做法
回复
gy_cai
2006年05月31日 11:32:07
5楼
是啊,做个课程设计,还是初次接触呢
回复
z7777zz
2006年05月31日 19:00:38
6楼

别称呼老师!!!只是比你多见识两张图而已
装修工程会议桌配插座现在普遍使用两种方式:1。使用地面插座 2。有的会议桌在桌面中心上有安装线槽(从桌腿上线)画图时把插座画在桌子中间就可以了,不要围圈
插座连线怎末连的问题说起来比较麻烦 大体上:1。按规范一个回路不准超过10个插座(当然也不能超过你的实际使用功率,应当适当减少) 2。根据使用功能,功率划分回路 3。给每个回路编上号并标注敷设方式 4。体现在图中的电气设备尽量标注相关的规格型号 5。图面要保持简单整洁明了 6。太多了………… 建议你到图纸中心下载几张图纸看看,再好好学学制图标准,然后学习了电器基础及相关规范 你就明白多了
回复
merry82
2009年03月26日 11:48:06
7楼
我也不是很明白。。而且我是学建筑的。。。领导让我画多媒体桌子。。。我都不知道怎么画。。。而且资料也不知道怎么找。。。。谁有这方面的专业图啊。。我想看看。。