统计消防负荷疑问
erwuying
erwuying Lv.2
2006年05月30日 19:53:13
只看楼主

请教各位,对于一个10000平方米平战结合的人防地下室,共5个防护单元(也是5个防火分区)。地下室上面有4幢26层的住宅,共用地下室。或者甚至更大的地下室,防火分区更多,地面的建筑更多的工程。地下室每个防火分区内有排烟风机,进风机。每单元住宅有消防电梯,正压送风机。整个工程有消防泵,喷淋泵,其余为应急照明等其他消防负荷。总的消防计算负荷如何计算?(给排水专业是按最大一个防火分区或最大一幢建筑物的消防用水量来计算消防用水)。

2006年05月30日 20:12:34
2楼
首先,你得搞清楚地下人防的面积,这么大的地下室不可能都是人防吧
然后,按照最大用电负荷的哪个防火分区的消防用电量,加上其余的保证负荷(比如紧急灯、双速风机、电梯等等),这其中,最大用电负荷的哪个防火分区的消防用电量的需用系数取1.0,保证负荷的需用系数取0.6,相加后就是总的应急母线的容量,按这个容量选取发电机组
至于人防负荷,就看是不是用电最大的那个了
回复
jerryoap
2006年05月31日 14:40:52
3楼
楼主统计消防负荷是来计算发电机容量的吧?

个人觉得统计时要分析火灾发生的最坏情况(此时消防负荷使用最大),特别是很多功能区(住宅、地库、商场....)的时候。不需考虑两处同时着火的情况。以此项目为例,火灾最坏情况应该是地库着火。负荷统计大概如下:

1、消防风机,按照相邻的两个最大的防火分区负荷相加;
2、据你所说,消防水系统是一套系统,所以消防水泵要计入;
3、其它一些必要负荷:应急照明、防火卷帘、消防电梯.....

不对之处请大家批评!

回复

相关推荐