阿鼎老师及各位老师们、同仁们,请教个制冷剂的问题,R407C的
lszt007
lszt007 Lv.7
2011年07月20日 16:57:49
来自于制冷技术
只看楼主

R407C的压焓图在两相区的等温线是非直线,这是非共沸混合的原因。那么当我知道一个压力(吸气压力、排气压力),我用等压线和等温线相交,请问相交点应该定在什么位置,定在液相(100%)还是定在气相(0%),交点位置确定,温度也就确定了。我下载了一个软件,上面低压压力对应的蒸发温度交点定在液相,这个我认同,高压压力对应的冷凝温度交点在气相,这个我就不认同了。

2011年07月27日 10:05:20
22楼
对于R407C,一般有4种冷凝温度的计算方法(蒸发温度也类似):
1、以露点温度作为冷凝温度,此时相当于在计算时人为的降低了实际的冷凝温度,会造成换热器面积增大,机组能效升高,成本上升;
2、以泡点作为冷凝温度,这个时候和露点的计算方法相反,换热器面积小,成本降低,能效降低;
3、取中点温度作为冷凝温度,中点温度即露点和泡点取平均
4、取等效平均温度作为冷凝温度,等效平均温度即:R407C饱和气体与饱和液体焓差与熵差之比(H饱和气-H饱和液)/(S饱和气-S饱和液)

需要注意的是,这些方法都只是工程设计的简化计算方法。而且,一般设计时,不太会用到第2种

很重要的一点,不管你取哪一种方法来计算冷凝或蒸发温度,你在计算出口过冷度时必须要用泡点温度作为冷凝温度,计算蒸发器出口过热时,必须要用露点温度作为蒸发温度

另外,你如果要增加计算准确度,可以借鉴制冷仿真里分段的方法,把一个换热器分成N小段,根据温度滑移,每一小段都设定一个冷凝温度。。。。。。比较复杂,呵呵,仅限科学研究用
回复
xyjin1986
2011年08月03日 22:27:00
23楼
学习了,这里面的道道还真多,要努力学习啊!
回复
lszt007
2011年08月09日 14:49:51
24楼
很经典啊,在计算换热效果时(算对数温差,传热计算等)是否用中间温度比较合适,我看很多压缩机厂家都用这个中间温度
回复
killzx99
2011年08月10日 11:51:46
25楼
差也不会差很多吧
例如R407C在20bar等压冷凝
与饱和液相和气相交点
也就差个5度左右
当然取中间温度更合理!
回复
feng323134
2011年08月10日 15:06:14
26楼
R407是非共沸制冷剂,特点是蒸发和冷凝过程中,压力保持不变时,温度会发生变化,这个温度变化范围成为温度漂移。混合物的温度压力关系单工质制冷剂相差较大,对于某个温度,存在泡点和露点两个压力。当制冷剂为饱和或过热蒸汽时(压缩机的吸气侧和排气侧),露点压力是其系统压力;当制冷剂为饱和或过冷液体时(膨胀阀或毛细管入口),泡点压力是其系统压力。
回复

相关推荐