【求解】行进流速水头应该如何计算?我有些疑问
屌丝小谢
2011年07月20日 16:56:50
只看楼主

在渠道中水闸过流能力计算时,计算行进流速水头应该如何计算,公式是v2/(2*g)。但是有个问题,在渠道纵坡很陡的情况下,流速很大,行进流速水头也很大,有时甚至达到50cm以上。按照这样的总水头,计算出来的闸宽,对吗?这时候的行进流速水头是不是不对,是不是行进水头公式前的流速系数要变化取值(通常取1)。

在渠道中水闸过流能力计算时,计算行进流速水头应该如何计算,公式是v2/(2*g)。
但是有个问题,在渠道纵坡很陡的情况下,流速很大,行进流速水头也很大,有时甚至达到50cm以上。
按照这样的总水头,计算出来的闸宽,对吗?
这时候的行进流速水头是不是不对,是不是行进水头公式前的流速系数要变化取值(通常取1)。
免费打赏
tzy068
2011年07月21日 09:59:29
2楼
坡度很大,大到什么程度?行进流速水头是要计的,其大小主要是看流速V,V多大,怎么算出来的?
回复
jamison130gg
2011年07月23日 15:40:44
3楼
表示来学习的
回复
lqsheng001
2011年07月26日 16:44:48
4楼
当然要计算进去了,本来就是个能量守恒。
回复
lingaogong
2011年07月29日 00:53:09
5楼
从堰顶算起的下游水深 假设堰上全水头Ho 综合流量系数uo 堰上全水头Ho
试算一 20.92 21.45 0.983 21.56
试算二 20.92 21.55 0.980 21.56
试算三 20.92 21.56 0.980 21.56
1—1) 假设上游水位H上 过水断面面积S 行近流速水头h、 堰上全水头H¬0 上游水位H上
试算一 27.35 6336 0.337 21.56 27.22
试算二 27.25 6280 0.343 21.56 27.22
试算三 27.22 6250 0.347 21.56 27.21
用试算法,可以查看水力学及水闸设计规范,试算到假设值和计算结果值相近,过水断面积为离闸坝3~5倍堰上水头处水面线以下的河道横断面积。

[ 本帖最后由 lingaogong 于 2011-7-29 00:59 编辑 ]
回复
lq870820
2011年08月04日 15:01:28
6楼
钢筋怎样手工计算呢???在渠道中水闸过流能力计算时,计算行进流速水头应该如何计算,公式是v2/(2*g)。
但是有个问题,在渠道纵坡很陡的情况下,流速很大,行进流速水头也很大,有时甚至达到50cm以上。
按照这样的总水头,计算出来的闸宽,对吗?
这时候的行进流速水头是不是不对,是不是行进水头公式前的流速系数要变化取值(通常取1)。
回复
lq870820
2011年08月04日 15:01:57
7楼
2012年03月19日 10:49:26
8楼
1.流速单位为m/s
2.流速断面取为距离闸3~5倍堰上水头位置处
3.有时计入流速水头的计算结果和不计水头的差别很大,需要综合考虑
回复

相关推荐