【讨论】一个系统里三个房间独立启闭的控制思路……
gongjin62
gongjin62 Lv.6
2011年07月20日 16:54:36
只看楼主

前些天看了一个老帖“变频与换气次数——是不是自相矛盾?!”,有些感想。有一些自己的想法拿上来让大家看看。以下是一个普遍的三级过滤AHU系统的变频自控思路,这个系统的特点是三个房间A、B、C有些时候不同时开启,导致系统的总风量会变化,我的目的就是通过合理的自控使得同一套空调系统中的各个房间能独立启闭,下面的自控思路请各位前辈指点。首先该自控的原则是:定风量变风压控制系统运行共有四种状态:一:ABC三个房间全开;

首先该自控的原则是:定风量变风压控制
系统运行共有四种状态:
一:ABC三个房间全开;
二:AB开,C关
三:AC开,B关
四:BC开,A关
各房间送风是否开启由各自支管段上的电动密闭阀来控制。
状态一: ABC全开,总风量8300cmh,
变频控制模式:风速传感器——DDC——变频器
状态二:AB开,C关,此时系统总风量为5500cmh。
通过调试,找到与5500cmh风量对应的风机电机频率,当每次系统处于该状态时,电机频率就调到该值。
变频控制模式:三个电动密闭阀的开关信号——DDC——变频器。
而在该状态下,随着时间推移,过滤器阻力会增加,此时的风机电机也要变频,使系统风量稳定在5500cmh,
控制模式:风速传感器——DDC——变频器。
状态三、四与状态二类似,只不过风量不同而已,不同的电动密闭阀开关信号对应不同的电机频率,不再重复。
这样的自控思路可行么?实际工程中能不能实现?
另外有一个问题:四种状态下的风速传感器是否需要各自安装,还是可以共用一个?

QQ截图未命名.png

免费打赏
说放弃
2011年07月21日 09:34:41
2楼
没做过呢坐等高手解答
回复
cjzsj155
2011年07月21日 10:36:50
3楼
我过来学习学习!希望高手们拿出你们的建议!
回复
crazy_123456
2011年07月21日 11:05:53
4楼
个人意见:将风速传感器换成1只风管压力传感器不是很简单么~
回复
davey
2011年07月21日 13:04:55
5楼
学习学习
回复
gongjin62
2011年07月21日 16:36:43
6楼
就是静压传感器对吧,那就是类似于变风量空调系统的“定静压控制”了。按照“定静压控制”的方法,要在风管系统上找一个最低静压点,在这个点上安装静压传感器。那这个最低静压点的寻找应该也是也是一件麻烦事吧。
回复
gongjin62
2011年07月21日 16:38:29
7楼
而且定静压控制,这个静压值选多少比较合适呢?这个值是如何计算的呢?问题好多啊
回复
gongjin62
2011年07月22日 08:41:05
8楼
都来说说,不要吝啬口水
回复
yangwei0420030141
2011年07月22日 10:00:25
9楼
静压值最小的地方在哪里呢,这个不好定吧。
回复
gongjin62
2011年07月22日 11:17:12
10楼
管道中任一点应该符合:动压+静压+风机到该点的管段阻力损失=风机全压,那如果要使得静压最低,则“动压+阻力损失”要尽量大,就是说,这一点离风机的距离要尽量远,而且这一点的空气流速尽量没有变小(流速大小决定动压大小),那么这一点的静压就是最低的。个人浅见。
请高人来指点啊……
回复
risking0z
2011年07月22日 16:26:57
11楼
风速传感器是不是应该安装在房间的支管上,根据房间需求调节风压。