请问:电缆、电线选型是根据空开选择还是设备的运行电流选?
请问:电缆、电线选型是根据空开选择还是设备的运行电流选?
2楼
都要考虑 但偏重上级开关一侧
回复
3楼
不是都要考虑,规范规定,电缆的载流量不得小于所接保护电器的额定动作电流,所以设计的时候是先算计算电流,再选断路器,最后选电缆
回复
4楼
固定敷设可以用BVR线?我这边有人说BV线太硬.
回复
5楼
还应该考虑是在空气中还是走地埋,是否穿管,平排还是三角形,一般断路器的电流一般小于电缆的最大承受电流.
回复
6楼
说实话,我平时对电缆选型也糊里糊涂的,至今我还没找到什么标准规范之类的资料,有哪为大侠有的话希望不要吝啬哦!
回复
7楼
动作电流是不是就是起动电流呀?那比如说一个三相电动机动100KW的起动电流该如何计算呢?
回复
8楼
回复
9楼
电缆的载流量应根据上一级开关的额定值选择
回复
10楼
保护电缆的设备是断路器,当然根据断路器选。
断路器则要根据设备的各电流参数选择。
回复
11楼
动作电流是不是就是起动电流呀?那比如说一个三相电动机动100KW的起动电流该如何计算呢?
回答你!
不是!启动电流一般为额定电流的4--7倍
回复