蒸发器堵的问题
wl871185276
2011年07月19日 21:56:26
只看楼主

8匹压缩机,铝排管,温度要求—18度,现在实际0度左右,运行时低压0.4公斤,高压13公斤,冷凝器风冷,现在膨涨阀开大一至两圈后低压会可能升到2公斤左右,机头回霜过多,运行一会又会回到开始的状态。冰堵基本可以排除,会是油堵么?铝排没有加回油弯

8匹压缩机,铝排管,温度要求—18度,现在实际0度左右,运行时低压0.4公斤,高压13公斤,冷凝器风冷,现在膨涨阀开大一至两圈后低压会可能升到2公斤左右,机头回霜过多,运行一会又会回到开始的状态。冰堵基本可以排除,会是油堵么?铝排没有加回油弯
免费打赏
wl871185276
2011年07月22日 11:05:55
2楼
补充:铝排三片,初始配7.5上恒膨涨阀,后来改用5个的,结果是阀后结露,将阀关至最小,压缩机头结霜严重,低压1~1.2公斤,高压18公斤。改用3个的膨胀阀后,低压在0.4~1.1公斤呈周期性变化,高压17~22公斤同步变化,膨胀阀后有虚霜,只是在压力下降的瞬间较粘手,回气阀在压力升高时结实霜,压力低时无霜,电压稳定在406伏,请教各位分析分析是什么原因
回复
wl871185276
2011年07月22日 11:09:31
3楼
改用3号膨胀阀后温度可降到—5度,此冷库已经正常运行4个月了,现在出现这子个情况