110/0.1PT高压侧110KV 低压侧100V是怎么变的?~是利用线圈直接变得还是加电阻后再变再加电阻?如果直接变,哪么没见过110KV变400V的变压器!~
110/0.1PT高压侧110KV 低压侧100V是怎么变的?~是利用线圈直接变得还是加电阻后再变再加电阻?如果直接变,哪么没见过110KV变400V的变压器!~
2楼
变压器直接变的.电力变压器大都有上一级降压站.变压器又有国家标准规格的制造等级.所以用不着110KV/400V的.
回复
3楼
回复
4楼
是通过电压互感器变来的
回复
5楼
型号 TYD110/ —0.02H 50Hz
端子标志 A—E 1a-1n 2a-2n da-dn
额定电压110/ KV 100/ V 100/ 100V
额定输出 100VA 100VA 100VA
准确级 0.2级 0.5 级 3P级
额定绝缘水平 126/185/450KV 序号 02651
C总=C1C2/(C1+C2)=0.02uF 中间电压33/ KV
湿度类别 -40/A 标准代号GB/T4703—2001 重量 840㎏
1.5UN 30S 额定分压比 3.333 污染等级 III
回复
6楼
回复
7楼
回复