如图,设计上说的是排水管用铸铁管,通气管用的PVC管,但现在的问题是,两种材料的管子连接问题,这个问题比较难处理,大家有什么好意见说说
如图,设计上说的是排水管用铸铁管,通气管用的PVC管,但现在的问题是,两种材料的管子连接问题,这个问题比较难处理,大家有什么好意见说说
2楼
塑料管和金属管连接一般用承插粘接连接或橡胶密封圈连接
回复
3楼
用一段pvc短管一端与pvc三通粘接,另一端与铸铁三通用卡箍连接。
回复
4楼
楼上的做法是对的,但看现场照片,目前的情况貌似没有安装空间了,立管的间距好像也被解构掐死了,把三通锯短点试试
回复
5楼
排水管道所占用的空间比较大了,图片的作法还是比较好一些,两种可能会产生热膨胀系数不一致,会不会有问题呢?
回复
6楼
是否可以考虑法兰连接?
排水铸铁管三通一端焊钢法兰板,通气塑料管三通一端设塑料法兰板,钢法兰板和塑料法兰板用螺栓连接
[
本帖最后由 wuyang08 于 2011-7-20 12:37 编辑 ]
回复
7楼
厉害,还有通气管和排水管管材不一致的
回复
8楼
我们工地以前用过,屋面内排水立管为PVC,地下部分为铸铁管,在地坪以上20cm位置转换的,两种管外径一样 用卡箍,
回复
9楼
还是建议采用单立管系统,画图,施工,使用都省事!!!!
回复
10楼
单立管是有一些问题的,泄流量很难达到要求,也容易出现管内气压波动,破坏水封!
回复
11楼
超过10层必须设专用通气立管
回复