双向膨胀阀到底好用吗
ningsf98
ningsf98 Lv.3
2011年07月19日 17:36:26
来自于制冷技术
只看楼主

我做的一台机组,用双向膨胀阀,发现阀后结霜,打到反向运行一会然后再切换过来运行一切正常,开始还以为脏堵,拆下单向过滤器,换了一个双向的过滤器,还是经常出现此现象.到底是怎么回事呢///是不是双向膨胀阀不稳定呢///

我做的一台机组,用双向膨胀阀,发现阀后结霜,打到反向运行一会然后再切换过来运行一切正常,开始还以为脏堵,拆下单向过滤器,换了一个双向的过滤器,还是经常出现此现象.到底是怎么回事呢///
是不是双向膨胀阀不稳定呢///
免费打赏
xinlan1207
2011年08月08日 16:07:12
2楼
我接触过danfoss的小热力膨胀阀,正向和反向的制冷量是不一样的,即反向后制冷量的衰减是不一样的.不同的膨胀阀从15%到30%不等,你最好问问在选用膨胀阀之前弄明白所使用的膨胀阀正反向的膨胀阀的制冷量各是多少才好.
回复
havedao
2011年08月14日 19:43:01
3楼
由于膨胀阀结构问题,反向制冷量会有所减小的,一般20%左右,具体是哪个厂家的产品了。
回复
sunmalin
2011年08月15日 20:58:39
4楼
没有碰到过,谢谢分了
回复