图纸简介: 万级净化电子厂房图纸,送回风图. 附件名:20065171147857549608.zip 文件大小:284K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
万级净化电子厂房图纸,送回风图.
附件名:20065171147857549608.zip
文件大小:284K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
图纸很简单,也比较干净,可看的东西不多,随便说两句
1。冬季要求26度感觉比较高,是不是工艺要求呢。也因此导致热负荷比冷负荷还要大。
2。回风主管没有标明管径。
3。新风管道比较简单了,缺少百叶,管径等表示。
4。送回风管路缺少标高的表示。
5。涉及说明中指出,此电子厂房为十万级,根据图纸尺寸为3000平米,可是为什么设计总风量只有12000立方米?计算错误还是笔误?
6。3000平米的厂房冷负荷只有150KW,是不是有点偏小呢?
回复
3楼
我个人觉得除了二楼已经谈的问题以外还有以下几下问题:
1)JK-1系统、JK-3系统平衡起来会比较麻烦。非常难以调节。建议调整主风道的位置。
2)出机房要设防火阀,支管要高对开多叶调节阀。
3)我不知道厂房建在那里,我觉得冷负荷严重偏小,热负荷偏大。
4)一般厂房应该有排风管道,你这个怎么会没有呢?是工艺要求没有吗?
5)厂房温度夏季过低,冬季过高。
回复
4楼
有关于泵站的设计。
回复
5楼
第二条我没敢说,现在很多图纸都没有防火阀了,不知道为什么。
回复
6楼
多谢谢各位的指点。我在这里谢过了。
回复
7楼
下来看看,我也是做净化的,互相学习学习,先支持一下!
回复
8楼
我做过药厂净化空调,电子车间的净化空调也要学习一下,谢谢楼主
回复
9楼
我现在有一电子厂房的净化要做,想参考此图,请教我如何下载
回复
10楼
gggggggggggggggggggggggggggggggg
回复
11楼
llllllllllllllllllllllllllll
回复