请教大家TN-C系统单相负载如何做漏电保护
hushiming0402zdh
2011年07月19日 13:35:47
只看楼主

TN-C系统中的单相负载若用漏电保护的话,相线和保护中性线都进入漏电流检测,这样正常负载的时候和故障的时候效果一样啊,怎么解决这个问题呢?恳请赐教

TN-C系统中的单相负载若用漏电保护的话,相线和保护中性线都进入漏电流检测,这样正常负载的时候和故障的时候效果一样啊,怎么解决这个问题呢?恳请赐教
免费打赏
boeing_s
2013年12月17日 15:25:28
22楼
同意muyuyao的观点,TN-C系统里RCD没法正常工作。那个C什么意思,好像是COMBINE来着,就是N+PE组合
看到楼上有人说把PE线拉出来别进线圈,这做法没错,不过你把N和PE分开了,那就是TN-C-S,分开了就别说TN-C能用RCD,还是变成了TN-S才能用。这叫偷换概念
回复
aslook0351
2014年01月08日 09:07:24
23楼
支持15楼的说法,在TN-C系统中可以使用漏电保护器,“漏保保的是人,不是设备。”
回复