请教大家TN-C系统单相负载如何做漏电保护
hushiming0402zdh
2011年07月19日 13:35:47
只看楼主

TN-C系统中的单相负载若用漏电保护的话,相线和保护中性线都进入漏电流检测,这样正常负载的时候和故障的时候效果一样啊,怎么解决这个问题呢?恳请赐教

TN-C系统中的单相负载若用漏电保护的话,相线和保护中性线都进入漏电流检测,这样正常负载的时候和故障的时候效果一样啊,怎么解决这个问题呢?恳请赐教
免费打赏
muyuyao
2011年07月22日 15:36:12
12楼
TN-C系统执行保护接“零”,实际上是接PEN线,即用电设备金属外壳接PEN线,那么,漏电现象时有发生,如果使用漏保,该漏保还能正常持续供电吗???!!!
回复
electricity
2012年07月13日 13:10:41
13楼
什么系统都可以装漏电保护器,关键是接线不同而已。只要把“正常”电套在零序CT里面,接地跑的电不套在里面,就可以了。
回复
vhdlcpld
2012年07月13日 21:01:37
14楼

同意这个方法。
回复
hanzhg54
2012年07月14日 20:34:53
15楼
很多单相用电器都有外壳接地措施,比如常用的台式计算机,金属外壳洗衣机等,在TN-C系统中如果发生外壳带电故障,漏电保护器是不会动作的,但是一旦人体接触到带电的外壳,漏电保护器还是会动作的,所以说,这种情况下漏保保的是人,不是设备。
回复
muyuyao
2012年07月15日 00:03:30
16楼
单相负载中的两条线中没有保护中性线,那一条是工作零(N)线,不是保护零(PEN)线。

---------老前辈:

TN-S系统中的确是这样!!!

但TN-C系统中就不是这样!!!单相负载中的两条线中就有保护中性线,那一条就不是工作零(N)线,就是保护零(PEN)线!!!

您说呢???!!!
回复
muyuyao
2012年07月15日 00:07:37
17楼
支持地板观点,没有保护线(PE线)的时候更应该使用漏电保护装置作漏电安全保护。

----------老前辈:

没有保护线(PE线)的TN-C系统中,金属设备采用PEN线接零保护,PEN线被不断重复接地,似乎根本无法使用漏电保护装置作漏电安全保护吧!!!
回复
老灰兔子
2012年07月15日 20:46:43
18楼
请楼上注意,单相线路只有相线和工作零线之分,没有PEN(保护零线)之分。

单相线路中工作零线不能用作安全保护!!!!!!!!!

因为单相线路中,工作零线N一直只作为负载回路使用,不能作为安全保护用。有关的安全规程规定,这条工作零线绝对不能用作安全保护!

也就是说,在三脚扁插座中,不能直接从N线端子连接到PE端子中将其作为PE线使用,也不能从单相线路的N排上接一条线用于安全保护。

再一个就是TN-C系统中,很多时候PEN线不用作安全保护。

在以三相四线制说法的时代,不存在现在这种混乱概念和观点,现在引进了TN说法后就产生了许多自相矛盾的概念和观点,令许多人无所适从。

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2012-7-15 20:53 编辑 ]
回复
lyh12312
2012年07月15日 22:53:22
19楼
帮顶。安全第一。
回复
gdfsst
2013年12月13日 20:24:56
20楼
TN-C系统可以安装漏保,主要是如何接线的问题。一种方法是单相安装漏保后,负载外壳不接线(三脚插座的地线孔闲置不接线),如果发生外壳漏电,漏保不会动作,要等人体接触到外壳时,漏保会动作(当然电流肯定要达到其动作值);另一种方法是,单相安装漏保后,三脚插座的地线孔与漏保前面的电源侧的零线相接,这种接法在设备外壳漏电的第一时间就能保护动作跳闸了,不用等人体接触到。
TN-C系统安装漏保的关键是,漏保以后的零线不可以进行接地,否则漏保无法合闸,或者一合闸就跳闸。
回复
li13736371738
2013年12月17日 13:54:22
21楼
支持10#,不过这个可就变成TN-C-S了,而不TN-C了,TN-C制单相系统不能使用RCD。
回复

相关推荐

APP内打开