请各位高手从专业的角度(电气性能、机械性能、内部构造等)列举DZ47微断的种种缺陷 最好能给出依据 便于设计人员在工程图纸交底、验收时以强有力的论据和说服力说服建设单位杜绝使用技术性能低劣的DZ47微断在工程中的使用。据查 市场上有3C认证的知名厂家生产的DZ47型两极漏电保护器零售价不到20元人民币 可想而知 这种低劣的断路器如何能起到短路、过负荷、漏电、过欠压等多种规范要求必设的保护。如何保护人身的安全?国家的3C认证已起不到相应的作用!呼吁各位有志电气设计人员积极回帖!贡献自己的知识和经验!为保护人民的生命、财产安全,为彻底杜绝技术性能低劣的DZ47微断在工程中的使用而奋斗!
支持!现在有的开发商就只知道便宜,选用低劣的DZ47微断,几元一个,误跳、不跳严重,设计人员在设计评估上不签字行不?怎样制止好?
回复
3楼
以前设计还用过,现在已经不再用了。同样的,还有DZ20的塑壳断路器。
回复
4楼
我们这开发商都选DZ47,因为便宜五.六块钱一个。这么便宜大家想一想质量能过关吗?
回复
5楼
设计人员要签字,甲方没给签字的机会,你有什么招
回复
6楼
各位能否找出法律依据或相关文件 便于设计人员在工程图纸交底、验收时以强有力的论据和说服力说服建设单位杜绝使用技术性能低劣的DZ47微断在工程中的使用!!!
回复
7楼
不能说所有DZ47都是低劣产品,主要是选用哪个的产品
回复
8楼
不选DZ47不就行啦.
回复