【讨论】关于水泵选型及系统运行方面问题探讨
riverjsg
riverjsg Lv.8
2011年07月18日 23:21:21
来自于中央空调
只看楼主

各位:手头正在施工的一个项目,因甲方要求尽量节省投资,且青岛每年夏季需要开空调满负荷确实时间很短,于是15000平米的办公楼,室内风盘的总负荷1700KW(基本上按每平米120W计算),而空调主机减少到12台60KW制冷量的风冷模块机组,总制冷量才720KW,每层主管设手动蝶阀,且每台风盘未设电动二通阀,对于这样一个系统大家认为水泵主管都应如何计算选型?我的做法是水泵按主机流量选型:10.3m3/h*120*1.1=136m3/h,扬程28-32米

各位:
手头正在施工的一个项目,因甲方要求尽量节省投资,且青岛每年夏季需要开空调满负荷确实时间很短,于是15000平米的办公楼,室内风盘的总负荷1700KW(基本上按每平米120W计算),而空调主机减少到12台60KW制冷量的风冷模块机组,总制冷量才720KW,每层主管设手动蝶阀,且每台风盘未设电动二通阀,对于这样一个系统大家认为水泵主管都应如何计算选型?

我的做法是水泵按主机流量选型:10.3m3/h*120*1.1=136m3/h,扬程28-32米
主管选用DN200,主管流速1.1米/S

但这样一个系统实际运行起来毕竟会引发一系列的问题,末端负荷大必然导致供回水温差大,末端效果不理想等,高手们碰到过类似的问题么?实际运转情况如何?

IMG_1278.JPG

免费打赏
pingying_chen
2011年07月21日 11:35:54
32楼
太不合理了吧,这负荷
回复
kuailewanli
2011年07月21日 14:29:10
33楼
关于水泵选型这块有没有具体的选择方法?
回复
asdfg12398
2011年07月21日 16:06:16
34楼
办法是有的。
你将水泵入口接风机盘管,出口接机组,定压点接在水泵吸入口,
把冷机并联到一根水管上,水管上加蝶阀,
水泵流量按末端选,并联管上加的蝶阀通过调整开度到流量为:末端流量-冷机流量,流速不能太快,不然设计噪音颤动太大
此为压差控制系统的反向运用,也可改用二次泵送系统,需要加换热器和二次泵。
但这是没办法的办法,在符合大的时候是无法保证效果的。
对于青岛的这种符合特点有很多别的办法能解决的,比如溴化锂冷机,它的部分负荷节能明显;比如蓄冷,都可以解决。
省钱又很多种方式的。
回复
叶子想飞
2011年07月22日 14:33:14
35楼
我笑了,首先是办公楼,负荷本来就不大。其次地处青岛,甲方为节省投资,也并未说要新风。冷源平均下来50W/m2,考虑下同时使用系数,完全够了。不要老思路,古板。老抱着思想是办公室120W/m2,那120的数据室什么年代的及什么情况下的?人家那是考虑新排风及地区37度的数据,青岛多少?室外29度。你们做个冷源算下来不说120了,80的也可以啊,问题是大多时候暖通设计人员都是对我们专业相关的东西不是吃的很透,造成设计的成本不必要的增加,简直是浪费,我敢保证这样选冷源没问题,而且楼主室内其实都没必要120。算过负荷没?和甲方及考虑建筑功能的同时使用系数没?对地区数据了解不?选那么大,无非还是自己心里没底,这样的结果是造成浪费啊浪费,厂家肯定在偷笑。
回复
叶子想飞
2011年07月22日 14:35:13
36楼
忘了说了,那个水泵的流量,取小了,就像刚才有人说的,应该在149左右。
回复
xiangbei87
2011年07月22日 14:50:03
37楼
回复
liangda_79
2011年07月22日 14:52:54
38楼
末端与主机负荷相差很大的情况,室内就不能做定流量,应按变流量设计,末端加二通阀比较合适
回复
zhaowenliangde
2011年07月22日 15:27:14
39楼
该节省的不节省,室外机的基础用混凝土的应该节省一点吧。
回复
njwilo
2011年07月23日 12:45:59
40楼
在威乐水泵 http://www.njwilo.com 的选型过程中就比较看重两个参数,一个是扬程,一个是流量,有了这两个参数,再知道具体的水泵应用环境就差不多了!
回复
yanyufeigogo
2011年07月24日 13:51:00
41楼
10.3m3/h*120*1.1=136m3/h,大侠们,这个公式是什么意思啊?那几个数都是什么?忘给位教一下,呵呵。新人
回复

相关推荐

APP内打开