电容柜上面控制器上面的无功跟电度表上的无功不一致怎么回事
wxp1072128380
2011年07月18日 23:16:17
只看楼主

电容柜上面控制器上面的无功跟电度表上的无功不一致怎么回事,请教诸位高手。。

电容柜上面控制器上面的无功跟电度表上的无功不一致怎么回事,请教诸位高手。。
免费打赏
shenzhen_aut
2011年07月19日 17:50:28
2楼
呵呵
很正常啊
首先,两个表计的精度不同,所以数据最多可以接近,不会相同。
其次,两个表接入点不同,数据一定有差异。
第三,两个表的测量方式不同。电度表是三相测量,电容柜的补偿器通常是单相测量。

当然,不排除其中一个存在诸如:故障、接线错误,等等问题。请对照核查。