请教:接触器与接地保护的关系
alex32
alex32 Lv.2
2006年05月29日 16:46:51
只看楼主

请问tt制接地保护相应的接触器是几极的? tn-s系统接地保护行营的接触器是几极的为好?

请问tt制接地保护相应的接触器是几极的?
tn-s系统接地保护行营的接触器是几极的为好?
免费打赏
alex32
2006年05月29日 19:44:34
2楼
顶一下 高手帮忙回答一下
回复
aoldman
2006年05月29日 20:40:07
3楼
不是高手,谈点看法。不过楼主的“接触器”是否是指“断路器”?
TT系统大多采用4极,也就是说N接地属于事故,这种情况对TT系统本身来说还能说的过去,因为假如N线金属性接地则系统已经不是TT了,但从使用角度讲,大多数应用环境中N线接地只能是故障,故障应仅做报警而非跳闸,当然报警向何处报应该由用户决定,不过现在好像没有区别故障的漏电保护成品,大家都将N视同L。
TN系列的极数问题本坛已有过类似讨论,赞同3极者占多数,本人也看好3极。