有的说用,有的说不用.我们是热电厂下属单位,停电也不急,两个高压电机,没有用直流屏.
有的说用,有的说不用.我们是热电厂下属单位,停电也不急,两个高压电机,没有用直流屏.
2楼
没有直流屏,二次电源是交流?从低压柜接过来的,也可以。不过,二次用直流可靠性高。
回复
3楼
用不用直流屏,关键看你的断路器是不是直流操作
回复
4楼
你好!我叫刘清林 ,是做直流屏,分布式操作电源,微型直流操作电源的 如果有什么问题或者了解的话
可以加QQ 790572638 电话 13632830502
回复
5楼
可以采用交流操作。
回复
6楼
交流不可靠:
交流电源除了用大容量UPS外(楼主的情况不太可能),必须依赖系统电压,当高压发生短路故障时,低压也会受到影响,严重时会使电压很低,使控制失效,所以,不可靠。