急:关于泄水阀的问题
sdjndjjj
Lv.2
2006年05月29日 15:52:10
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
我现做一消防泵房,消火栓泵参数为55l/s,0.68mpa,有那位大侠知道泄水阀如何选
我现做一消防泵房,消火栓泵参数为55l/s,0.68mpa,有那位大侠知道泄水阀如何选
免费打赏
nick_wujq
2006年05月29日 17:54:31
2楼
高规有,DN65。
回复
gpechj02
2006年05月30日 23:46:54
3楼
看消防专用水泵的图集
回复
wuyazi
2006年05月31日 14:33:27
4楼
55L/S,水泵出口管要DN200吧,一般泄水阀小1~2档,即DN100即可,另外的问题是只有消防泵出口压力>1.0MPa时才需要设泄压阀。
回复
jianyh
2006年05月31日 16:42:37
5楼
DN100,泄压设为0.85MPA(这大的泵在小流量下可能超压,设好)