江湖救急~现场的接触器为什么总是烧啊??
zhangxinbo2000
2006年05月29日 15:35:10
只看楼主

最近作了一个30KW的软启动器箱,图纸见附件,我用的是中国人民的元器件,甲方的电机是30KW的,空载,可是电机转起来后感觉快要切工频时,总闸(80A)就跳了,主接触器KM1也跳不了,粘和了,换了一个还是这个问题,现在也不敢给他换了,想到底是什么问题导致的阿?大家现场经验丰富请帮我一把阿

最近作了一个30KW的软启动器箱,图纸见附件,我用的是中国人民的元器件,甲方的电机是30KW的,空载,可是电机转起来后感觉快要切工频时,总闸(80A)就跳了,主接触器KM1也跳不了,粘和了,换了一个还是这个问题,现在也不敢给他换了,想到底是什么问题导致的阿?大家现场经验丰富请帮我一把阿
e6bf18d26f652ec020a3.rar
0 B
立即下载
免费打赏
zzdlm_cn
2006年05月29日 17:01:19
2楼
1. 你说了一大骡也没把问题说清楚,到底接触器跳还是不跳?
2. 兄弟,你不是中国人?
3. 什么叫粘和了?
回复
bxc115578
2006年05月29日 18:36:01
3楼
查查是否主回路接线有问题!
回复
wuanbin
2006年05月29日 18:42:04
4楼
我用的是中国人民的元器件?????
二次线路对不对?
回复
z-x-q
2006年05月29日 18:47:10
5楼
我不知你图纸上画的是什么,请参照正规画图再上传吧。
回复
aoldman
2006年05月29日 20:08:21
6楼
图纸上没看出什么问题,如果接线无误,应该是代码设置问题了。
回复
zhangxinbo2000
2006年05月30日 10:39:22
7楼
中国人民电器是元器件的品牌!接触器不跳,代码设置会有什么问题啊??