【讨论】35kV常规变电站10kV线路电压不平衡,求分析
dwzhxs1980
dwzhxs1980 Lv.7
2011年07月18日 15:36:00
只看楼主

中信屏:三相相电压为(a/4.8kV b/6.9kV c/5.8kV),未达到保护动作值;原因是?请分析。如果三相不平衡值还如上数值情况,且达到动作值,发“10kV母线系统接地”是什么原因?请分析

中信屏:三相相电压为(a/4.8kV b/6.9kV c/5.8kV),未达到保护动作值;原因是?请分析。如果三相不平衡值还如上数值情况,且达到动作值,发“10kV母线系统接地”是什么原因?请分析
免费打赏
feiniao0003
2011年07月19日 21:57:05
12楼
是不是PT 二次 接地跟其他系统共地,其他地方有接地现象,导致地线有电压,导致PT 测量相电压不平衡 ,或者PT二次接地 有虚接现象
还有种可能 电容补偿回路断线 看看有没有问题
回复
findlw
2011年07月19日 22:37:04
13楼
回复
bigfat2008
2011年07月20日 18:01:33
14楼
压变柜大都带有电容器,电容器微击穿,熔丝可能没有烧掉,也可引发这种故障,可以把电容器的熔丝拿掉再试
回复
andyzlm
2011年07月20日 19:05:54
15楼
应该是所带负荷有非金属性接地的设备,建议楼主好好查一下。我单位也经常发生这种现象,经过检查后把有问题的设备停电之后,三相电压平衡。
回复
xzz1975
2011年07月21日 17:25:14
16楼
是有设备绝缘不好引起的
回复
dypeidianban
2011年09月06日 07:59:28
17楼
我们局最近几年经常发生10kV线路三相电压不平衡的问题,经过查找大部分是应为一相导线断线但未接地造成的。10kV配网因为谐振造成三相不平衡的情况很少。
如果1条10kV线路三相不平衡的情况经常发生,可以考虑高压开关柜内避雷器是否有放电问题。
回复

相关推荐

APP内打开