中信屏:三相相电压为(a/4.8kV b/6.9kV c/5.8kV),未达到保护动作值;原因是?请分析。如果三相不平衡值还如上数值情况,且达到动作值,发“10kV母线系统接地”是什么原因?请分析
中信屏:三相相电压为(a/4.8kV b/6.9kV c/5.8kV),未达到保护动作值;原因是?请分析。如果三相不平衡值还如上数值情况,且达到动作值,发“10kV母线系统接地”是什么原因?请分析
2楼
看不明白,不知道是什么意思。为什么不能说的更详细一些呢?
回复
3楼
变电站里有没有电容器之类,熔断器烧掉后可能会出现三相不平衡,尤其空载。系统图有没有。发上来。
回复
4楼
不明白,不知道是
什么意思。为什么不能说的更详细一些呢?
回复
5楼
重点检查10kVpt回路。其实母线并不真的接地。发接地的原因,多是pt有两相电压高,一项电压底。达到一定数值就发信号。
回复
6楼
能否说详细一点,不过根据数据看有可能是高压侧A、C相保险烧了
回复
7楼
不知35kV侧的电压是否平衡。当是谐振造成,可调整一下35kV系统的消弧线圈档位看能否消除。
回复
8楼
不懂
回复
9楼
送一路三相负载试试。
回复
10楼
1. 10KV线路老化,引起三相不平衡
2. 检查PT测量回路
3.真是接地!接地相电压为0,其他两相电压升至线电压
回复
11楼
估计是PT二次接地不良,造成中性点漂移。
回复