【讨论】35kV常规变电站10kV线路电压不平衡,求分析
dwzhxs1980
dwzhxs1980 Lv.7
2011年07月18日 15:36:00
只看楼主

中信屏:三相相电压为(a/4.8kV b/6.9kV c/5.8kV),未达到保护动作值;原因是?请分析。如果三相不平衡值还如上数值情况,且达到动作值,发“10kV母线系统接地”是什么原因?请分析

中信屏:三相相电压为(a/4.8kV b/6.9kV c/5.8kV),未达到保护动作值;原因是?请分析。如果三相不平衡值还如上数值情况,且达到动作值,发“10kV母线系统接地”是什么原因?请分析
免费打赏
lyl8230230
2011年07月19日 11:30:43
2楼
看不明白,不知道是什么意思。为什么不能说的更详细一些呢?
回复
fanhaixiang
2011年07月19日 12:03:34
3楼
变电站里有没有电容器之类,熔断器烧掉后可能会出现三相不平衡,尤其空载。系统图有没有。发上来。
回复
nanjingrx001
2011年07月19日 15:18:34
4楼
不明白,不知道是 什么意思。为什么不能说的更详细一些呢?
回复
mayoujing
2011年07月19日 16:10:27
5楼
重点检查10kVpt回路。其实母线并不真的接地。发接地的原因,多是pt有两相电压高,一项电压底。达到一定数值就发信号。
回复
chenrulin123
2011年07月19日 16:21:11
6楼
能否说详细一点,不过根据数据看有可能是高压侧A、C相保险烧了
回复
ysxwm
2011年07月19日 17:27:04
7楼
不知35kV侧的电压是否平衡。当是谐振造成,可调整一下35kV系统的消弧线圈档位看能否消除。
回复
wyheag
2011年07月19日 19:25:10
8楼
不懂
回复
blwfzn
2011年07月19日 20:16:53
9楼
送一路三相负载试试。
回复
gp136360826
2011年07月19日 20:22:33
10楼
1. 10KV线路老化,引起三相不平衡
2. 检查PT测量回路
3.真是接地!接地相电压为0,其他两相电压升至线电压
回复
xiayungui123
2011年07月19日 20:25:16
11楼
估计是PT二次接地不良,造成中性点漂移。
回复