设计院实习,有个餐厅设计帮忙!
ibosom
ibosom Lv.4
2011年07月18日 14:32:13
来自于中央空调
只看楼主

400人餐厅长36米,宽15米,高8米(这么大的餐厅,伤不起啊),要求VRV系统,室内机加新风。想问一下,这种新风的送风口该怎么布置。HELP。

400人餐厅长36米,宽15米,高8米(这么大的餐厅,伤不起啊),要求VRV系统,室内机加新风。想问一下,这种新风的送风口该怎么布置。HELP。
免费打赏
snail_yin
2011年07月18日 15:16:37
2楼
高8m?采暖采用什么系统?如果还是用VRV,效果肯定非常不好!!
这么大的餐厅,肯定同时还需要设置排风系统的,新风口建议采用旋流风口,新风口的布置均匀即可。
回复
lhy594607
2011年07月18日 20:42:41
3楼
用VRV不太合适,考虑用水冷的中央空调吧,效果会好一些
也可以把新风做到一个系统,这样比较好
风口就均匀布置吧。4~6米均可,看着排的均匀一些,而且风口的排布要不影响天花的美观和装饰
回复
maxinguang
2011年07月18日 22:33:52
4楼
餐厅不建议采用VRV。油污较多场合,时间久了,会大大降低空调效果,同时会导致控制阀失效的几率增大。小型风冷热泵是不错的选择。另外,8米高的餐厅,采用VRV,采暖是个大问题哦。
回复
ibosom
2011年07月20日 09:10:44
5楼
谢谢。谢谢。
回复
ibosom
2011年07月20日 09:11:52
6楼

谢谢谢谢
回复
asdfg12398
2011年07月20日 09:26:00
7楼
8M属于高大空间,需要旋流风口,最好是水冷的空气-水系统,新风过滤后处理不处理温湿度都可以直接通到风机盘管处,随回风一起送入,不需要另加新风管道及风口
回复
wxmhwl
2011年07月20日 10:00:38
8楼
觉得层高比较高 用全空气系统比较好 ,而且还有新风要求 ,在过渡季节还可以全新风运行,更节能,送风建议用喷口或者旋流风口。O(∩_∩)O~ 个人意见,第一次回复,希望大家互相交流学习,谢谢
回复
ibosom
2011年07月20日 11:27:16
9楼
谢谢谢谢诶。常来玩。我是新人。多指教
回复

相关推荐

APP内打开