郁闷呀!冷凝水
hr8088
hr8088 Lv.7
2011年07月18日 13:36:57
来自于制冷技术
只看楼主

最近多处工地的空气处理机和组合式空调机组出现了冷凝水问题都郁闷死了,安装商连个存水弯也不会做。要不就做小了要不就不做都气死我了,告诉他们还很不耐烦。大家一起讨论一下如何避免!

最近多处工地的空气处理机和组合式空调机组出现了冷凝水问题都郁闷死了,安装商连个存水弯也不会做。要不就做小了要不就不做都气死我了,告诉他们还很不耐烦。大家一起讨论一下如何避免!
yuanzhiqiang7
2011年07月18日 16:31:20
2楼
我也在工地施工,觉得在工地空调装置的排水只要方便就行,存水弯没有必要
要是冷凝水太多的话,完全可以换根粗的,安好不漏就行
回复
adingkgb
2011年07月18日 17:38:46
3楼

你这个说法不对
组合式空调箱和分体式空调不同,内部负压较明显。
如果不设存水弯,那么冷凝水有可能因为机组运行时的负压关系而不能顺利排出
存水弯的设置原则是存水弯内积水的高度可以克服机组的正常运行负压,使冷凝水排出
所以存水弯的高度和机组负压有关
回复
hr8088
2011年07月19日 09:12:52
4楼
鼎老师说的很对,做存水弯的目的主要是为了克服负压的,且每个冷凝水排放口必须安装一个存水弯,存水弯的储水高度差必须小于设备的最大负压mm水柱,也就是把负压值转换成mm水柱来抵消机组的负压
回复
t-mac000
2011年07月19日 11:24:41
5楼
恩,学习了······
回复
xiaobo361580440
2011年07月19日 11:31:32
6楼
其它 行业的来看了下走了。看了也没有看懂。
回复
pengyanfeng8888
2011年07月19日 11:33:57
7楼
肯定要做的啦!后期来改烦都烦死了!
回复
hongliu20032001
2011年07月22日 15:37:37
8楼
应该严格按照规范设计,施工,就可以少出问题,不出问题。
回复
bqf960791507
2011年07月22日 21:48:07
9楼
要做的,余压/水的重力,是存水弯的高度
回复
liuchangsha1974
2011年07月25日 09:56:13
10楼
因为机组内的负压,不做存水弯是不对的,一般产品说明书上都会有明确的要求,其实有时候感觉现场的基础高度跟这个存水弯的高度也是有关系的。如果基础高度不够,存水弯很难做。
回复
阎良人
2011年07月25日 10:09:22
11楼
设计要符合标准规范,安装要严格按照设计去做,设备运行要按照操作规程去做,这就是执行力,很多事故就是违章操作造成的,希望我们做任何事都能够严格执行标准,预防安全事故的发生。