急:求教关于砖混底框在SATWE里的系数调整
snake_dingo
2006年05月29日 10:19:23
来自于砖混结构
只看楼主

小弟最近有一个8度的一层底框,上部抗震验算和侧移刚度比验算都已经满足我想问各位老手几个关于SATWE中的问题,请大家指点指点小弟1.在SATWE的“分析与设计参数补充定义”中的“总信息”栏里,“结构体系”里选框剪结构对吗??2.在“地震信息”里的“计算震型个数”栏里,为什么添的数全被程序自动改为了1呢??这是什么原因啊??3.在“调整信息”里有一个“调整与框支柱相连的梁内力”,这个选项用勾上吗??这个好象是在高层中才用的把?

小弟最近有一个8度的一层底框,上部抗震验算和侧移刚度比验算都已经满足
我想问各位老手几个关于SATWE中的问题,请大家指点指点小弟

1.在SATWE的“分析与设计参数补充定义”中的“总信息”栏里,“结构体系”里选框剪结构对吗??
2.在“地震信息”里的“计算震型个数”栏里,为什么添的数全被程序自动改为了1呢??这是什么原因啊??
3.在“调整信息”里有一个“调整与框支柱相连的梁内力”,这个选项用勾上吗??这个好象是在高层中才用的把?
4.在“砌体结构”里的“第一种砂浆强度等级(N/mm2)”,小弟我查不到M15的混合砂浆强度啊,难道就添15就行吗??
5.还需要在“特殊构件补充定义”里自定义框支柱和转换梁吗??

小弟目前先按我理解的定义了参数算了一下,但发现在“分析结果图形和文本显示”的“结构位移”里显示的最大值层间位移角为1/5337,怎么会这么小啊??!!是不是我参数调整有问题?

各位达人帮帮小弟啊!
免费打赏
liudangke2110
2009年11月02日 18:13:46
12楼
底框结构是按底部剪力法计算的,所以振型没有意义----那为什么改为有限元算法 振型个数起作用,规范算法怎么改都是1个震型