问个简单的问题,关于TN-S系统N线和PE线
no3no4no5
no3no4no5 Lv.6
2011年07月17日 22:15:03
只看楼主

在TN-S系统变压器那里PE和N在连在一起分开后再不连接,到了末端的二三级配电箱之类的,那里的零线和地线用万用表测量是不是直通的?万一有搞错安装,把N和PE搞错了,电线颜色又没有区别怎么判断?用万用表测量相电压应该不同的吧?对N应该是标准220V,对PE似乎没有220v,在几十伏至一百多伏,对不?

在TN-S系统变压器那里PE和N在连在一起分开后再不连接,到了末端的二三级配电箱之类的,那里的零线和地线用万用表测量是不是直通的?万一有搞错安装,把N和PE搞错了,电线颜色又没有区别怎么判断?用万用表测量相电压应该不同的吧?对N应该是标准220V,对PE似乎没有220v,在几十伏至一百多伏,对不?
免费打赏
no3no4no5
2011年07月22日 13:29:30
2楼
求解答!
回复
ctwz2009
2011年07月23日 03:49:46
3楼
如果PE线连接的可靠的话,他与N线用万能表测量应该是相通的(电阻档反映的应是导线电阻);相线对N、PE的电压也应该是相同的。
首先,PE线和N线不应该搞错;万一错了,只要是给上负荷,漏电开关就会保护跳闸断电。
回复
houzaixiang
2011年07月25日 11:02:14
4楼
怎么到了二三级就不通了?
回复