某商业餐饮给排水平面图
blatter
blatter Lv.4
2006年05月29日 02:01:08
只看楼主

图纸简介: 某商业餐饮给排水平面图,三层、屋顶给排水平面图、喷淋平面图、喷淋系统图、排水系统图、生活给水系统图、雨水系统图、消防给水系统图、排水系统图。 附件名:20065231148349647861.zip 文件大小:841K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某商业餐饮给排水平面图,三层、屋顶给排水平面图、喷淋平面图、喷淋系统图、排水系统图、生活给水系统图、雨水系统图、消防给水系统图、排水系统图。



附件名:20065231148349647861.zip

文件大小:841K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
linyong64
2006年05月29日 10:31:22
2楼
1,没有设计说明和图例表。
2,没有卫生间给排水管道大样图。
3,垃圾间没有必要设置自动喷淋系统。
4,商店内消火栓间距过大,满足不了两股水柱同时到达的要求。
5,自动喷淋系统图中没有止回阀,报警阀。
回复
hk5201
2006年06月12日 13:55:22
3楼
楼上这提出这点
商店内消火栓间距过大,满足不了两股水柱同时到达的要求。
不对,我觉得还是合适的。能够满足要求
回复
aidimiluo
2007年01月28日 12:53:09
4楼
非常不错的图纸,充分表达了设计者的意图,值得借鉴,先收藏了!!!
回复
gu_li_li
2007年02月12日 14:38:33
5楼
非常感谢您提供的资料,下载后有不太理解的地方一定请教设计师 !
回复
retouch
2007年07月20日 14:58:29
6楼
gu_li_li 认为 [引用] 2007-02-12 14:38:3 非常感谢您提供的资料,下载后有不太理解的地方一定请教设计师 !
aidimiluo 认为 [引用] 2007-01-28 12:53:0 非常不错的图纸,充分表达了设计者的意图,值得借鉴,先收藏了!!!hk5201 认为 [引用] 2006-06-12 13:55:2 楼上这提出这点
商店内消火栓间距过大,满足不了两股水柱同时到达的要求。
不对,我觉得还是合适的。能够满足要求
回复
today1017
2007年09月12日 21:14:44
7楼
图纸比较齐全,有一定的深度,呵呵,不错
回复
dq1982514
2007年11月21日 09:55:18
8楼
我每天都上来找图纸,希望能找到真正高手的图纸,我感觉在学中成了邯郸学步,越学越不会了,什么样的图纸都网上传,是要求被批判还是赚点积分,说实话我来就赚积分 寻找大师图纸的,,, 如果能找到大师级的图纸那真是终生受用呀!!!
回复
59667337
2009年05月25日 10:36:33
9楼
找到真正高手的图纸,我感觉在学中成了邯郸学步,越学越不会了,什么样的图纸都网上传,是要求被批判还是赚点积分,说实话我来就赚积分 寻找大师图纸的,,, 如果能找到大师级的图纸那真是终生受用呀!!!
回复
xuwenjuan841108
2009年05月25日 16:43:38
10楼
非常不错的图纸,充分表达了设计者的意图,值得借鉴,先收藏了!!!