图纸简介: 某综合楼给排水消防平面图,六层,首层给排水消防平面图、屋面层给排水消防平面图、消防给水系统图、排水系统图、卫生间给排水大样图、给排水设计及施工说明。 附件名:20065211148216117931.zip 文件大小:466K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
某综合楼给排水消防平面图,六层,首层给排水消防平面图、屋面层给排水消防平面图、消防给水系统图、排水系统图、卫生间给排水大样图、给排水设计及施工说明。
附件名:20065211148216117931.zip
文件大小:466K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
图好乱
回复
3楼
感觉管径和管材有些问题
回复
4楼
感觉是很乱,我认为主要原因有三个方面:
1.可能是由于雨水有独立系统,室内污水和废水分流造成系统比较多
2.同一个系统的立管有点多,我个人认为有的可以合并
3.管线走向的问题,普通设计管线基本都是与建筑的墙柱梁平行或垂直的,本设计有很多管线走的是直线距离,角度不同,虽然这样好像节省了管材,但是在施工的时候两管相接的时候难度较大。
回复
5楼
挺好
回复
6楼
怎么下栽不起
回复
7楼
说明:
1)设计说明中的设计规范,《建筑灭火器配置设计规范》应采用最新的版本GB50140-2005。
2)给水系统中应说明总用水量以及市政给水管情况,如“在建筑物东北角与DN100市政给水管连接”等。
3)新建项目建议采用污废水分流。
图纸
1)未看到消火栓布置。
2)屋顶层平面中污废水通气立管未设置通气帽。
3)屋顶层楼梯井外的检验用消火栓建议放至楼梯井内,主要考虑冬天防冻(如果广州地区冬天无此问题也可不改)。
4)屋面雨水系统排水坡度不明确,建议南北两侧做排水天沟。
5)消防水池的高度不能满足6F(F=16.500)消火栓的压力要求,考虑提高水池高度(水池底部标高>=24.6)或者增设增压装置。
6)建议不要以建筑本身结构作为消防水池的池壁,建议采用不锈钢组合式水箱或单独钢混水箱。
7)WL-13、FL-12、WL-14立管建议不要从水池底部穿出。
8)二层中雨水横管超过10m的要增设检查口。
9)消防水池进水管上建议安装倒流防止器,避免倒流污染饮用水。
10)给水进户管上安装水表。
11)排水系统图中“接花粪池”文字错误,应为“化粪池”。
12)平面和系统图中消防水池应标注长,宽,高。
13)出于规范考虑,给水立管建议采用“JL-编号”的形式。
14)卫生间大样图中,小便斗和洗脸盆附近设置地漏;管线设置考虑45度管配件;卫生洁具无定位尺寸。
15)三层D轴和1,2轴之间的管道井,GL-1立管建议靠边,以方便检修。
*************************************************
建议网站给图纸编号,如水施-?,水初-?等,以方便审图。
回复
8楼
谢谢各位大下侠指点,小弟以后改进
回复
9楼
连个图纸目录都没有,图纸上画法有些理想化。