美意水循热泵空调的几个问题,请帮助帮助,急!!!!
cwlanjingling
2011年07月17日 21:15:34
来自于制冷技术
只看楼主

美意水循热泵空调型号为MSR-L016H/V有如下问题:(双压机、220V、以下问题主机的冷却水没问题)问题1:室内有两面版A和B,A面版有显示并正常制冷,B面版无任何显示(像是没有电)两个面版调换还还是一样,排除面版坏的原因。请问我应该如何处理呀?问题2:室内有两面版A和B,A面版有显示并正常制冷,B面版显示E6(应该是低压保护),打开主机

美意水循热泵空调型号为 MSR-L016H/V 有如下问题:(双压机、 220V 、以下问题主机的冷却水没问题)
问题 1 :室内有两面版 A B A 面版有显示并正常制冷, B 面版无任何显示(像是没有电)两个面版调换还还是一样,排除面版坏的原因。请问我应该如何处理呀?
问题 2 :室内有两面版 A B A 面版有显示并正常制冷, B 面版显示 E6 (应该是低压保护),打开主机 A 压机正常制冷, B 压机未启动,请问我应该如何处理呀?
问题 3 室内有两面版 A B A 面版有显示并正常制冷, B 面版显示 ED ,显示后 B 面版就不制冷了,把面版关一会后,比如 20 分钟后再开就又正常了,但是有时候可以坚持 5 分钟,有时候可以坚持几个小时,请问我应该如何处理呀?
我是一个初学的,谢谢各位了!!!
免费打赏
dongbei5118
2011年07月19日 13:21:54
2楼
1.检查电源线路
2.低压报警时系统压力低或没氟了
3.ED看你说明书是什么报警,看上去好像是过热或高压太高
回复
hongliu20032001
2011年07月20日 11:45:03
3楼
严重同意漏水观点!看看你的机子是什么报警?
回复
hongliu20032001
2011年07月20日 11:45:55
4楼
严重同意楼上观点!看看你的机子是什么报警?
回复
hufuwen
2011年07月20日 12:49:48
5楼

问题1:你要去好好检查电路
问题2:就是低压故障,在有故障时压缩机是不会开启的,你看到现像是正常的,
低压故障有可能:1.系统泄漏,没有制冷剂了,你可以通过接压力表来判断;
2.可能是低开关的接线没有接号,查下电路图就可以了;
问题3:当然你要搞清楚故障是什么意思?

总体来说有故障报警的问题都好解决.就怕什么故障都没有,开不了机的问题.
回复
jietou19821129
2011年07月21日 08:50:26
6楼
严重同意楼上观点,检查电路。
回复
灰衣如故
2011年07月25日 09:48:06
7楼
双面板说明机组是有一个系统是做热回收的?也就是一个系统是单纯的空调,另外一个系统是热水带空调,是这个意思吧?
第一个情况的话,检查一下面板B对应的控制板上的信号线,就是从控制板接到面板的那几根线.....还有一个情况,既然你有问题一了,后面2个问题又说明你面板B的显示还是正常的嘛.
第二个情况,如果是偶然的低压低,可以不管,如果是频繁的报故障,那就需要根据现场情况判断.估计你的面板B,也就是B系统是热回收系统,判断故障需要的参考较多.
第三个情况,情报不足.....
回复
gh123j4
2012年02月11日 18:15:09
8楼
第三:你的是水源热泵的,显示Ed是循环水温故障。检查循环水水温,阀门是不是打开了。
回复
wybbyw
2012年02月11日 18:43:26
9楼
你的第一个你应该看看是不是控制线短了或者是主控板有问题。
回复
bbs_5ihvac
2012年02月12日 22:23:29
10楼
按照电流图逐一检查

检查是否有报警,然后根据提示逐一排查。
回复

相关推荐

APP内打开