求高手解答: 我手头现在在做一住宅小区,均为不超过100m高层建筑,小区有四幢楼底部为商业网点,面积均不超过300平米,之前和建筑专业讨论的时候他们是当普通住宅考虑,因此没有设置喷淋,但审图让我做喷淋,个人也认为当普通住宅考虑有道理,没必要设置喷淋,请各位高手给点意见
求高手解答:
我手头现在在做一住宅小区,均为不超过100m高层建筑,小区有四幢楼底部为商业网点,面积均不超过300平米,之前和建筑专业讨论的时候他们是当普通住宅考虑,因此没有设置喷淋,但审图让我做喷淋,个人也认为当普通住宅考虑有道理,没必要设置喷淋,请各位高手给点意见
2楼
一类住宅底部商业网点需要设置喷淋系统,上次做青岛的一个项目审图提的,江苏规范上有,全国规范貌似没。
回复
3楼
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
回复
4楼
路过 帮你顶顶
回复
5楼
不错的资料,感谢楼主的无私奉献,希望今后多发点这样的资料,以备今后学习工作之用。
回复
6楼
看建筑上怎么定建筑防火类别?
我做的话会设,主要是考虑丫的开发商后期改动,把商业网点变成商场了。