菜鸟求教... 一层为菜市场 二层为商场 均为1300㎡ 3-6层为住宅每层五套(一梯三户+一梯两户),每层面积840㎡ 建筑高22.1m 总建筑面积6000㎡ 总体积23000m3,商业部分与住宅部分不连通,分别有两部楼梯上下 我准备这样设计 :一二层做消火栓, 3-6层做双栓, 不做喷淋, 在屋顶设12T消防水箱 (室内20L/S) 我觉得应该按商住楼设计, 但总觉得商业部分面积挺大的有2600㎡ ,想加喷淋.... 但是加喷淋的话, 应该还要设消防水池(没地方设啊)
菜鸟求教...
一层为菜市场 二层为商场 均为1300㎡ 3-6层为住宅每层五套(一梯三户+一梯两户),每层面积840㎡ 建筑高22.1m 总建筑面积6000㎡ 总体积23000m3,商业部分与住宅部分不连通,分别有两部楼梯上下
我准备这样设计 :一二层做消火栓, 3-6层做双栓, 不做喷淋, 在屋顶设12T消防水箱 (室内20L/S)
我觉得应该按商住楼设计, 但总觉得商业部分面积挺大的有2600㎡ ,想加喷淋.... 但是加喷淋的话, 应该还要设消防水池(没地方设啊)
还有就是给水我准备市政管网直供 ,其中住宅每户单独设1.5T水箱放在屋顶上..
2楼
一二层做消火栓+喷淋,3-6层可以不做消火栓。市政管网直供,还有必要设水箱吗?
回复
3楼
22m能直供吗?
回复
4楼
喷淋直接从市政管吸水,不必设消防水池。
回复
5楼
一二层都有消火栓怎么能上面不设消火栓呢??
回复
6楼
1、一层做消火栓, 二层商场1300平方米必须有喷淋。喷淋可以由市政直接供水。2、3-6层做双栓, 不做喷淋,。3、在屋顶设12T消防水箱 。22米的建筑高度,市政供水压力不够。需设置二次供水系统。
回复
7楼
无论市政供水压力够不够用。也要考虑市政水有停水的可能。所以,屋顶设置消防水池是必须的,否则,消防部门也不会同意验收。
回复
8楼
我认为,因为不与下面相通,有独立的楼梯直通地面,楼高22.1米,不超过24m,在消防车灭火范围内,所以不设消火栓。
回复
9楼
6#楼、7#楼两家意见综合是最佳方法,OK
回复
10楼
根据《建筑设计防火规范》8.5.1任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、
以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;需设自喷...
这个工程我现在没设自喷额 只设了消火栓 其中3-6设双栓