大家帮帮忙。。。。。。。
zxr2625
zxr2625 Lv.7
2011年07月15日 20:53:22
只看楼主

车间的设备由母线桥供电,问题是母线桥的连接点经常发热烧损,设备又不允许停电,急啊!!大家有什么好办法啊/?母线桥规格:3*100*8+1*100*5,连接点只有两个穿心螺杆固定。可不可以用快速插接头做旁路啊??

车间的设备由母线桥供电,问题是母线桥的连接点经常发热烧损,设备又不允许停电,急啊!!大家有什么好办法啊/?母线桥规格:3*100*8+1*100*5,连接点只有两个穿心螺杆固定。可不可以用快速插接头做旁路啊??
无人喝彩
2011年07月15日 21:57:27
2楼
设备不停运怎么做旁路
回复
lingxuct
2011年07月16日 19:28:10
3楼
母线“发热烧损”了,你不能停电又怎样?还能继续用电?这话说的不妥吧?

“连接点”烧损,肯定是连接有问题,接触面不够,或接触不良,把它处理好就可以了,不可能不停电处理吧?

如果发现在运行中发热严重,还没有到“必须停电处理”的时候,就找可以停电的时候处理!
回复
huajx001
2011年07月16日 22:13:51
4楼
主要是接触面不够或接触不良引起,处现接触面后,再加上导电膏效果会好一点。
再不行就要进行改造了,就是用双插接件。改造成本很低的
回复

相关推荐

APP内打开