请教6.3KV无功补偿,补偿容量为4000KVAR,想选用100KVAR一下容量为电容器单元,能否实现,会出现多少柜?6.3KV电容器单元是否有100KVAR以下的 十分感谢[ 本帖最后由 liuxingyu198411 于 2011-7-17 11:05 编辑 ]
请教6.3KV无功补偿,补偿容量为4000KVAR,想选用100KVAR一下容量为电容器单元,能否实现,会出现多少柜?6.3KV电容器单元是否有100KVAR以下的 十分感谢
[
本帖最后由 liuxingyu198411 于 2011-7-17 11:05 编辑 ]
2楼
4000KVA容量是不是变压器,可按30%容量补偿=1200kvar,6.3kv的电力电容分为4组每组3台每台100千乏可满足要求。
回复
3楼
对不起我写错了, 不好意思。再请教您,总站的补偿是变压器,要补容量为4000KVAR,用100KVAR或以下一组可否组成啊!麻烦您了。使用单位要求用100KVAR以下,不过厂家都想用大的?(类似334KVAR为单位)。请教是不是单元越小越好啊?更精确投切,但是不是柜多啊,每个柜只能放1组吗?我想组成10几面,是否可以是有大的容量并小的容量啊?这样更好投切呢?太感谢您了。不过真的还的麻烦您,请教一下啊?
回复
4楼
个人觉得不是单元越小越好,这个需要根据你的工况等因素具体而言吧
回复
5楼
谢谢 十分感谢 主要是厂里的总变电所用 如果是单元太大是不是不很准确啊 还有就是用100KVAR以下为单元能否组合成4000KVAR 谢谢 请教
回复
6楼
单台容量越小,坏了后对总容量的影响越小。但单台容量越小,所占用的空间越大,成本越高。
对投切的影响跟单台容量没关系,跟分组容量有关系,你可以分为2X2000kvar,也可以分为1X4000kVAR,还可以分为2000+2x1000kVAR等等。具体分要根据你的工程需要而定。
回复
7楼
谢谢 那么是不是 分组越多投切越准确 例如用每组300KVAR(100KVARx3)14组。是否可行?
不知道电容多大?2组300KVAR是否可以放进一个柜里啊
回复