地梁钢筋贯穿不了了,该怎么办
utarxu
utarxu Lv.3
2011年07月15日 16:53:43
来自于工地图片
只看楼主

地梁的钢筋是贯穿的,结果遇到承台中间有个钢立柱挡住了,我该怎么办。

地梁的钢筋是贯穿的,结果遇到承台中间有个钢立柱挡住了,我该怎么办。

IMG_1389.jpg

免费打赏
事在任为
2011年07月19日 14:06:38
22楼
弯曲后从旁边绕,绕过型钢后再绕回正确的位置。
回复
utarxu
2011年07月19日 14:19:23
23楼
恩。。底板以下留在承台中。
回复
cwcroom
2011年07月19日 14:23:34
24楼
梁钢筋弯一下或者穿格构柱的孔里过呀,承台里面又不搭介的。锚固长度够断掉也无所谓的,
回复
utarxu
2011年07月19日 14:26:51
25楼
是内支撑格构柱,现在都已经定型了,而且这根柱也比较重要,所以换不了额。设计基坑围护的和结构的不是同一个人,所以出现这种情况,苦了施工单位。
回复
rowa1221
2011年07月19日 14:55:20
26楼



支持楼上的,最好的办法就是加套筒连接钢筋。然,最实际和最实用的办法都是直接采用在格构柱相应的位置焊接端板与钢筋连接,焊接长度参看规范。
回复
rowa1221
2011年07月19日 15:00:27
27楼



楼上的回答有误导的倾向,如果钢柱比较小,钢筋在28或者30以上,你看看这个开孔大不大,开洞之后的焊接变形等,钢柱还能不能达到设计的强度???!!!不懂就不要随便发言。我想对于这种问题,任何一个设计师都不会同意直接开洞,而且现场作业条件有限制。
回复
address11
2011年07月19日 15:40:47
28楼
钢筋在钢柱两边断开采用对称套筒连接
能设置加劲板就设置
回复
shinjikari
2011年07月19日 15:42:54
29楼
这个问题的确很棘手,学习一下了
回复
yyyy4987
2011年07月19日 15:55:03
30楼
个人认为应该想法移支撑,实在不行才焊接
回复
kekebo1978
2011年07月19日 16:05:36
31楼
梁钢筋锚入承台达到锚固长度就可以了!没有必要必须贯穿承台。