地梁钢筋贯穿不了了,该怎么办
utarxu
utarxu Lv.3
2011年07月15日 16:53:43
来自于工地图片
只看楼主

地梁的钢筋是贯穿的,结果遇到承台中间有个钢立柱挡住了,我该怎么办。

地梁的钢筋是贯穿的,结果遇到承台中间有个钢立柱挡住了,我该怎么办。

IMG_1389.jpg

免费打赏
utarxu
2011年07月18日 14:48:27
12楼
施工单位目前想法把两边的钢筋直接焊在格构柱上,想法与8楼和10楼一样。
回复
瑞丰呈祥
2011年07月19日 09:37:31
13楼
回复
设计牛
2011年07月19日 09:49:01
14楼
应该是个内支撑的格构柱吧
能否让他改个位置
说白了
应该是做支撑的人没考虑周全

将钢筋焊在格构柱上个人认为不妥
回复
wsk5858
2011年07月19日 09:49:59
15楼
焊接完,浇筑砼后,钢支柱如何处理?留在地梁中??
回复
maku310
2011年07月19日 10:13:56
16楼
1.其实问题很简答,在钢柱子上穿三个孔洞通过去,就行了,对柱子的强度削弱不了多少的

2,图上的断点正好在柱子边,可以偏移些位置,用帮条焊焊接
回复
柱梁板
2011年07月19日 10:17:52
17楼
焊接在钢构件上面 能否保证受力是否达到要求
回复
xyanddyh
2011年07月19日 10:39:09
18楼
楼主你好 我的想法是 1.首先可不可以过去,平法上面对于钢筋的非接触绑扎搭接给出的坡度是12a a(纵筋间距我们就算30)12a=360mm 你看看你的钢筋360mm之后是否可以绕过柱边 2.若上述方法不可行 那么可以在钢柱上面穿洞 在钢柱里面机械锚固 可以穿钢板角焊 也可以加短钢筋双面对焊(增加锚固长度)
回复
jinjun_zhu
2011年07月19日 10:57:19
19楼
在立柱型钢上烧孔,地梁钢筋穿越
回复
wujie19880520
2011年07月19日 12:00:47
20楼
不错的帖子!
回复
yueqian911
2011年07月19日 13:29:28
21楼
呵呵,有点意思!
回复

相关推荐