【请问】10kV干变控制回路接线到底有几路,能否穿一根管走
lampard2011
2011年07月15日 10:49:00
只看楼主

10kV干变的控制回路接线,看了设计院的图纸,有超高温跳砸,超温报警,罩壳门联锁。1。请问是不是这样就有6根线啊?.2。变压器不在主配电房,离开主配电房的断路器出线柜有100米的距离,请问有多大的线3。现在想穿管埋地走线,请问可否6根线穿一根管子?

10kV干变的控制回路接线,看了设计院的图纸,有超高温跳砸,超温报警,罩壳门联锁。

1。请问是不是这样就有6根线啊?.
2。变压器不在主配电房,离开主配电房的断路器出线柜有100米的距离,请问有多大的线
3。现在想穿管埋地走线,请问可否6根线穿一根管子?
免费打赏
lingxuct
2011年07月15日 11:29:40
2楼
有超高温跳砸,超温报警,罩壳门联锁。

1。请问是不是这样就有6根线啊?.
温度保护用同一电源,可用同一电缆,一般4~6芯。罩壳门联锁位置在门上,不能与温度用同一电缆(经过转接到同一电缆也可以)。没有低压零序保护?

2。变压器不在主配电房,离开主配电房的断路器出线柜有100米的距离,请问有多大的线
一般用2.5芯线或4平方的。

3。现在想穿管埋地走线,请问可否6根线穿一根管子?
可以一根电缆穿一根管子。
回复
lampard2011
2011年07月17日 07:59:15
3楼
那是不是就,超高温跳砸,超温报警各用两芯,一根4x2.5的电缆,穿一根管子
罩壳门连锁用两芯,两芯备用,也是一根4x2.5的电缆,穿一根管子
回复
feiniao0003
2011年07月18日 22:08:11
4楼
我感觉 用 7x2.5 的电缆就行了
罩壳门联锁 可设端子排 与温度保护 用同一根电缆
请高手继续解答

[ 本帖最后由 feiniao0003 于 2011-7-18 22:09 编辑 ]
回复
wajan817
2011年07月19日 17:42:46
5楼
一般都是一根管穿一根电缆线
回复