洗浴中心的采暖设计问题?
huang9501n
huang9501n Lv.6
2006年05月27日 19:44:27
来自于采暖供热
只看楼主

洗浴中心是一个一层建筑,业主要求用散热器(四柱813),需要用水平系统,其注意事项是什么?请各位大虾不吝赐教!是热水系统!现在手头很却这方面的资料!! 谢谢各位!!! 水平系统的有那些要注意的要点?请各位大虾不吝赐教!!谢谢!!

洗浴中心是一个一层建筑,业主要求用散热器(四柱813),需要用水平系统,其注意事项是什么?请各位大虾不吝赐教!是热水系统!现在手头很却这方面的资料!!
谢谢各位!!!
水平系统的有那些要注意的要点?请各位大虾不吝赐教!!谢谢!!
zhangxin135
2006年05月27日 21:14:45
2楼
水平系统也是采暖系统中常用的系统之一
没有什么特殊的,主要注意系统排气的问题
看看设计手册
回复
lsy207207
2006年05月28日 07:05:21
3楼
四柱813散热器的还能用吗?请核实是否列为淘汰品.
回复
背着房子找地皮
2006年05月29日 10:03:35
4楼
813的是不是已经不能用了,还是使用760吧
回复
zhangxin135
2006年05月29日 11:50:06
5楼

肯定是不能用了
可以用760代替
回复
huang9501n
2006年05月29日 21:03:12
6楼
谢谢各位大峡的提醒,散热器不是小弟定的,是业主要求的。我也是这样说,可是业主认为可行!没有办法啊!!


另外,二楼的耶律楚天兄说水平系统没有什么特殊的,我也是这样认为的,但是我有同事做的水平系统经常有前端热,后端冷的现象。我主要是有这方面的担心。
回复
j88512730
2006年05月29日 21:10:35
7楼
请注意一下每组散热器个数,注意排气,面积大的话可以设多环。
回复
liuwanming
2006年12月13日 14:05:57
8楼
你说的前端热后端的现象应该是:水平失调.我个人认为只要注意系统排气,算好水力平衡应该是没问题的.
回复
maomao5192002
2006年12月13日 19:17:52
9楼


对!四柱我们早不用了!
回复
maomao5192002
2006年12月13日 19:19:08
10楼
我觉得刷调和漆的时候是不是注意多刷一道!
因为水多的地方.....
回复

相关推荐

APP内打开