失磁一步与进相失步
zhangqinjuan
Lv.2
2006年05月26日 23:12:38
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
失磁一步与进相失步两者的区别
失磁一步与进相失步两者的区别
免费打赏
wyxsacf
2006年05月27日 08:46:30
2楼
所谓发电机进相运行,是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态。进相运行时发电机励磁电流降低,端电压降低。而发电机失磁时,励磁电流到零,定子电流指示升高并摆动,有功功率表指示降低并摆动;无功功率表指示负值,功率因数表指示进相;端电压降低并摆动
发电机在进相运行时是从系统吸收无功的,这时候发电机有励磁电流,定子电流增加,励磁电流、电压偏小,而发电机失磁时就是转子没有励磁电流,发电机从系统吸收无功,定子电流猛增,并伴有振荡。