2楼
由于变压器外部故障时,流过差动继电器的不平衡电流很大,根据不平衡电整定的启动值因而很大,直接影响差动继电器的灵敏度,因而目前普遍采用比率制动式差动继电器。这种继电器利用外部故障时的短路电流实现制动,其动作电流随制动电流按一定比例增大,故称为比率制动继电器,这种保护称之为比率差动保护。
回复
3楼
为了防止差动保护在外部短路时,发电机有很大穿越电流使CT误差增大时误动作,也可以采用比率差动。
回复
4楼
这里附加一下其整定
最小动作电流Iop.o
Iop.o= Krel (2 fi(n) +ΔU+Δm) IN =N
Krel----可靠系数,取1.3~1.5。
fi(n)----电流互感器在IN下的比值误差,fi(n)=±0.03(10p)fi(n)=±0.01(5p)
ΔU ----变压器分接头调节引起的误差(相对于额定电压)。
Δm ----TA和TAA变比未完全匹配产生的误差。Δm≈0.05。
回复