各位大侠,小弟晚上做了2006年的第一个真题。有如下问题,望各位大虾解答。1,自动弧焊变压器,在计算设备功率时是否应按电焊机的设备公式折算。还是按照变压器直接用有功功率?习题集第三章,案例题2 (1)小题答案使用焊机的设备公式折算的。整得我很迷茫。。。2,第一个真题的第3小题,起重机负载持续率为25%。按照利用系数法计算时是不是应该折算到100%利用系数下的设备功率。 真题答案没有折算,直接算的。是不是错了。
3,第一个真题的第5小题。二级用电负荷应该使用什么供电方案
A:单回10KV架空线路
D:单位10KV专用架空线路
我觉得应该是D,但答案是A。。郁闷 是不是答案错了
规范GB50052
二级负荷的供电系统,宜由两回路线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可有一回6KV及以上的专用架空线路供电。
2楼
沙发,小弟先谢过了。。
回复
3楼
单回
单位
这两个词不一样的用意的.规范是单回
回复
4楼
电焊机和电焊机变压器都是用焊机公式
回复
5楼
各位大侠,小弟晚上做了2006年的第一个真题。有如下问题,望各位大虾解答。
1,自动弧焊变压器,在计算设备功率时是否应按电焊机的设备公式折算。还是按照变压器直接用有功功率?习题集第三章,案例题2 (1)小题答案使用焊机的设备公式折算的。整得我很迷茫。。。
------应该按照电焊机的来折算,从做题分析,按照这个折算是答案A,你按照别的折算,比A要小,就无答案了
2,第一个真题的第3小题,起重机负载持续率为25%。按照利用系数法计算时是不是应该折算到100%利用系数下的设备功率。 真题答案没有折算,直接算的。是不是错了。
-------折算到25%,不是100%3,
第一个真题的第5小题。二级用电负荷应该使用什么供电方案
A:单回10KV架空线路
D:单位10KV专用架空线路
我觉得应该是D,但答案是A。。郁闷 是不是答案错了
------我认为答案是D---规范GB50052
二级负荷的供电系统,宜由两回路线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可有一回6KV及以上的专用架空线路供电。
回复
6楼
2006年第15题,至车间的10kV交联聚乙烯铝芯电缆,敷设在电缆沟中,计算负荷电流39A,两班生产车间,分析说明电缆截面应选择下列哪项数值?
A 35mm2
B 25mm2
c 50mm2
d 70mm2
两个版本的答案都选A,但是我查配电手册表9-57,从经济电流角度考虑应该是选C,按照短路热稳定校验,>32.6mm2
[
本帖最后由 expert2007 于 2011-7-14 12:59 编辑 ]
回复
7楼
按照电焊机这算就没问题。但是答案是按照变压器折算的。这个自动弧焊变压器应该以什么折算?依据又是什么呢?
2,第一个真题的第3小题,起重机负载持续率为25%。按照利用系数法计算时是不是应该折算到100%利用系数下的设备功率。 真题答案没有折算,直接算的。是不是错了。
-------折算到25%,不是100%3,
这个手册上明确规定,利用系数法算负荷时应该折算到100%下的设备功率。此处为什么要用25%啊?
不管怎么说,谢谢大哥。一个人复习真的很不爽。。。
回复
8楼
这几天做题做得头都有点大了,
不知道你的这几道题的答案都是啥?是标准答案吗?
那个起重机的是应该按照100%折算,算出来答案是B,
弧焊变压器,按照
<钢册上>
第二章"电焊机和电焊变压器的.......100%时....."
加以折算,算出来答案是A
留个QQ吧,有空交流交流.
5459636
[
本帖最后由 expert2007 于 2011-7-15 10:53 编辑 ]
钢册上>
回复