新疆综合楼采暖?
recolder
recolder Lv.5
2011年07月13日 23:17:59
来自于采暖供热
只看楼主

第一次做采暖,现有新疆地区12层综合楼,请问是采用单管上供下回好还是每层一个双管系统好呢?单管上供下回需要分高低区吗?谢谢

第一次做采暖,现有新疆地区12层综合楼,请问是采用单管上供下回好还是每层一个双管系统好呢?
单管上供下回需要分高低区吗?谢谢
免费打赏
bjsd
2011年07月18日 08:23:57
12楼
本人建议:地下一层至十二层,不做高低分区,主管道采用垂直双管下供下回式系统,各楼层采用水平双管下供下回(或上供下回)系统均可。原因很简单,十二层建筑,即使按3.6米层高计算,静压43.2米,地下两层均按6米计算,总静压43.2+12=55.2米。系统动压按30米计算,散热器的工作压力为85.3米水柱,即:0.85MPa.。国内节能型散热器的工作压力一般为1.0MPa,完全满足使用要求。无端增加一个采暖分区,即占用建筑面积、增加设备投入、浪费电力资源,管道系统负载、运行管理成本增加。没有必要。
分层系统建议采用双管系统,因为现行规范要求,不管公用建筑还是民用建筑,采暖系统的散热器均应能实现分室调节、分室关断的功能,双管系统无疑是最好的选择。
回复
recolder
2011年08月01日 22:41:39
13楼
大家帮忙看看,这样分区合理不????
回复
recolder
2011年08月03日 23:03:07
14楼
回复

相关推荐