坡屋面无法设置屋顶消防水箱,在消防泵出设气压罐储存10min水量怎么样,不知这儿样可行否?
坡屋面无法设置屋顶消防水箱,在消防泵出设气压罐储存10min水量怎么样,不知这儿样可行否?
2楼
看地方规定,不过绝大部分地方要求临时高压必须设消防水箱!
回复
3楼
可以用气压罐代替,不可有效容积要满足规范要求,算出来罐子很大。
回复
4楼
一般 是允许的,不过也要地方消防局同意才行!
像我这里就允许,情况特殊嘛!
回复
5楼
设气压罐的话,理论上没问题,但是,一个罐子体积很大的,占地也大,二个是造价很高,建议跟相关专业商量,看看能不能设水箱!这个最好。
回复
6楼
保证稳压罐的体积及出水量满足消防要求体积和水量应该就可以
回复
7楼
多层建筑是可以的,但消火栓系统有效水容积应满足十分钟消防水量,喷淋系统应满足四个喷头的出水量。高层建筑不可以用气压罐代替消防水箱。
回复
8楼
个人觉得可以的,但是所需体积太大造价太高
回复
9楼
罐子太大,不经济,不合适,可考虑在适当的位置设置消防水箱,压力不能满足最不利点静水压力时,可设置增压设施(稳压泵和气压罐)。高规7.4.7及条文说明上有说明
回复
10楼
如果能做常高压,那就水罐都不需要了,不能做常高压的话,那就看当局了
回复
11楼
个人看法:
1、底部气压给水保证10分钟用量是可行的,有规范。
2、但不如屋顶水箱可靠。
3、太不经济了。
回复